Hallo Community,
ich stehe auf dem Schlauch. Wollte meine Heizungsregelung optimieren. Dabei fiel mir auf, dass das Ausschalten des Brenners nicht bei Erreichen des Kesseltemperatursollwertes + Brennerhysterese (04:0 =4K) sondern 20K darüber liegt.
Alle Parameter habe ich nochmals kontrolliert, der Kesseltemperatursensor zeigt plausible Werte (mit Thermometer parallel gemessen) und die Werte habe ich im Diagnose-Menue ausgelesen. (siehe folgend).
Mache ich einen Gedankenfehler? Stimmen die Codierungen nicht?
Schon einmal Danke für Eure Unterstützung.
Heizkessel: Ölbrennwertkessel Vitorondens 200T
Regelung Vitotronic 200 K20B
Brenner: Vitoflame 300
Heizung Wohnung 1 Konvektoren, Baujahr 1968 – Heizkreis ohne Mischer (HK1)
Heizung Wohnung 2 Fußbodenheizung Baujahr 1993– Heizkreis mit Mischer und Plattenwärmetauscher zur Trennung
Warmwasser: Speicher 200 L Vitocell H 100
Codierungen
Neigung Heizlinie HK1: 1,4
Neigung Heizlinie HK2: 0,6
Niveau Heizlinie HK1: 0
Niveau Heizlinie HK2: 0
Allgemein
00: 6
7F1: 1
40: 0
Kessel 02: 0
03: 0
04: 0
06: 74
Warmwasser 55: 0
56: 0
58: 0
59: 0
Heizkreis HK1+2: A0: 0
HK1+2: A2: 2
HK1+2: A3: 2
HK1+2: A5: 0
HK1+2: A6:36
HK 2: A7: 0
HK1+2: C5:20
HK1: C6:74
HK2: C6:40
HK1+2: F8: 0
HK1+2: F9: -5
HK1+2: FA: 10
HK1+2: Fb: 30
Im Diagnosemenü abgelesen:
Außentemperatur gedämpft 8°C
Ist 7°C
Kesseltemperatur Soll 36°C
Ist 56°C (Hier erfolgte Ausschaltung)
Gemeinsam Anford.T. 36°C
HK1 Raumtemperatur Soll 18°C
HK1 red. Raumtemperatur Soll 10°C
HK2 Raumtemperatur Soll 19°C
HK2 red. Raumtemperatur Soll 13°C
HK2 Vorlauftemperatur Soll 28°C
HK2 Vorlauftemperatur Ist 27°C