Frage: Wie kann ich die gesamte Anlage herunterfahren einschließlich Vitosol (z. B. während des Urlaubes) ohne die alle Einstellungen zu verlieren? Danke für einen Rat. CK55
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
bei angenommenen 10h Pumpenlaufzeit pro Tag und 0,4€/kWh sind das vielleicht 4 Cent am Tag.
Wenn du nach dem Urlaub den Meister anrufen musst, weil sich eine Dampfblase im Kollektor gebildet hat oder die Flüssigkeit gecrackt ist, kommen schnell 300-500 € zusammen.
Es steht dir natürlich frei, das Gehäuse der Solar-Regelung zu öffnen und die Pumpe abzuklemmen 😉
Du solltest den Abschaltbetrieb wählen..
Falls es mehrere Heizkreise gibt, muss das für jeden Heizkreis gemacht werden.
So kann die Regelung die Pumpen und Stellmotoren täglich kurz laufen lassen, damit sie nicht fest werden .
Die Solarthermie läuft ganz normal weiter und versucht die Kollektoren soweit möglich vor Überhitzung zu schützen.
Hallo qwert089,
danke für die Antwort. Den Abschaltbetrieb habe ich eingestellt. Trotzdem wird ja noch Pumpenstrom für die Solarthermie verbraucht. Ich hätte mir dafür halt eine Lösung gewünscht, die auch diesen Strom spart.
Hallo,
bei angenommenen 10h Pumpenlaufzeit pro Tag und 0,4€/kWh sind das vielleicht 4 Cent am Tag.
Wenn du nach dem Urlaub den Meister anrufen musst, weil sich eine Dampfblase im Kollektor gebildet hat oder die Flüssigkeit gecrackt ist, kommen schnell 300-500 € zusammen.
Es steht dir natürlich frei, das Gehäuse der Solar-Regelung zu öffnen und die Pumpe abzuklemmen 😉
Danke für den Hinweis. So tief bin ich (noch) nicht im Thema. Die Anlage ist neu.
Kannst Du mir bitte noch die Quelle von dem obigen Artikel nennen? Ist der allgemein zugänglich im www oder Fachliteratur? Danke.
Das ist frei verfügbar.
https://www.google.de/search?q=planungshandbuch+solarthermie+viessmann
Wenn du bei längere Zeit im Hochsommer bei 35 Grad verreist bist, würde ich sogar die WW Zirkulationspumpe laufen lassen, damit die Anlage einen "Verbraucher" hat und nicht so heiß wird.
D.h WW aktiv lassen aber manuell die Solltemperatur für WW zurückstellen, damit der Brenner nicht einschaltet.
Die 200-FM haben zwar diese Beschichtung damit sie nicht mehr ganz so heiß werden.
Der häufigste Ausfallgrund einer Solarthermie hier im Forum ist aber Überhitzung.
VG
Guter Tipp.
Ist die WW-Solltemperatur nicht für die Solarthermie und die WW-Heizung über die Ölheizung massgeblich? Würde dann die Solarthermie bei 35 Grad abschalten?
Nein, das ist eine eigene Kodierung.
Du hast eine SM1 Solarregelung?
Dann müsste das die Speichermaximaltemperatur in der 2. Kodier ebene sein
Kodierung 08 mit Defaultwert 60 Grad.
Du kannst auch die S/N der Vitotronic posten, dann suche ich dir die ServiceAnleitung.
7441802208523129
Super. Danke.
VG