Bei voller Sonne, 26-30 Grd. AT erreicht die Anlage maximal 65 Grd. Speichertemperatur bei 75 Grd. Kollekturtemperatur. Ist das System unterdemisioniert? Was kann die Ursache sein?
Ich habe noch ein weiteres Objekt mit Viessmmann Anlage. 4 Stck. Vitosol-F und 800L Speicher. Diese Anlage erreicht bei den gleichen Bedingungen bereits mittags 90 Grad Pufferspeichertemp. bei einer Kollektortemp. von 105 Grd.
Wo liegt der Fehler bei der erstgenanntzen Anlage?
Vielen Dank für die Auskunft.
Freundliche Grüße
UB
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo UB,
der Hinweis von @Kundendienst ist schonmal sehr gut.
Überprüfe bitte mal die eingestellte maximale Speichertemperatur.
Dennoch sollte denke ich die Kollektortemperatur etwas höher sein.
Das kommt natürlich aber immer auch auf die Ausrichtung und eventuelle Verschattung der Kollektoren an.
Die Absorberfläche deiner 24 Röhren beträgt 3,03m², wohingegen die Absorberfläche deiner 4 Vitosol 300-F 9,28m² beträgt.
Das bedeutet, dass bei doppelten Speicherwasserinhalt, dreimal so viel Absorberfläche zur Verfügung steht, was mit ein Grund für das unterschiedliche Aufheizverhalten sein kann.
Ob deine Solaranlage ordentlich arbeitet, kann eigentlich nur vor Ort überprüft werden, da dafür auch die Kollektoren geprüft werden müssen, in Bezug auf die genannte Ausrichtung und Verschattung.
Dazu wendest du dich am besten an deinen Heizungsfachbetrieb.
Beste Grüße °be
Hallo UB,
der Hinweis von @Kundendienst ist schonmal sehr gut.
Überprüfe bitte mal die eingestellte maximale Speichertemperatur.
Dennoch sollte denke ich die Kollektortemperatur etwas höher sein.
Das kommt natürlich aber immer auch auf die Ausrichtung und eventuelle Verschattung der Kollektoren an.
Die Absorberfläche deiner 24 Röhren beträgt 3,03m², wohingegen die Absorberfläche deiner 4 Vitosol 300-F 9,28m² beträgt.
Das bedeutet, dass bei doppelten Speicherwasserinhalt, dreimal so viel Absorberfläche zur Verfügung steht, was mit ein Grund für das unterschiedliche Aufheizverhalten sein kann.
Ob deine Solaranlage ordentlich arbeitet, kann eigentlich nur vor Ort überprüft werden, da dafür auch die Kollektoren geprüft werden müssen, in Bezug auf die genannte Ausrichtung und Verschattung.
Dazu wendest du dich am besten an deinen Heizungsfachbetrieb.
Beste Grüße °be