Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo, liebes Viessmann-Team,
da ich als Laie versuche, meine neue Heizung (Vitodens 300-w, Vitosol 200-FM, Vitocell 340-M) zu verstehen, eine vielleicht dumme Frage:
Wenn die Temperatur am Solar-Divicon-Zulauf, am Solar-Sensor im Speicher und die Vorlauftemperatur alle im selben Bereich liegen, sollte dann nicht die Brennermodulation deutlich unter den Normalwert sinken? Ich verstehe Heizungsunterstützung so, dass Wärme, die aus der Solaranlage (offensichtlich ausreichend) ankommt, den Brenner "entlastet" und zu einer reduzierten Aktivität führt. Falsche Vorstellung?
Freundliche Grüße auch an die Community!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @hapekra
wenn der Temperaturunterschied zwischen Temperatur-Sensor bei den Solarpanels und dem Speicher i.d.R. 6 Grad überschreitet wird die Umwälzpumpe im Solarkreislauf eingeschaltet und die Energie vom Dach in den Speicher befördert. Mit dieser Energie wird dann der Heizkreislauf unterstützt und die Heizung muss dann weniger Energie liefern.
Das bedeutet, dass wenn alle drei Temperaturmesswerte (fast) gleich sind (Vorlauf, Speicher, Solarpanel) ist keine Überschuss-Energie auf dem Dach vorhanden, welche zur Heizungsunterstützung verwendet werden kann.
Die Heizungsunterstützung spürst Du am Meisten in der Übergangszeit, wenn die Sonne noch kräftiger scheint und die Vorlauftemperatur zum Heizen noch nicht allzu hoch ist.
Beste Grüsse
popsy-blue
Hallo @hapekra
wenn der Temperaturunterschied zwischen Temperatur-Sensor bei den Solarpanels und dem Speicher i.d.R. 6 Grad überschreitet wird die Umwälzpumpe im Solarkreislauf eingeschaltet und die Energie vom Dach in den Speicher befördert. Mit dieser Energie wird dann der Heizkreislauf unterstützt und die Heizung muss dann weniger Energie liefern.
Das bedeutet, dass wenn alle drei Temperaturmesswerte (fast) gleich sind (Vorlauf, Speicher, Solarpanel) ist keine Überschuss-Energie auf dem Dach vorhanden, welche zur Heizungsunterstützung verwendet werden kann.
Die Heizungsunterstützung spürst Du am Meisten in der Übergangszeit, wenn die Sonne noch kräftiger scheint und die Vorlauftemperatur zum Heizen noch nicht allzu hoch ist.
Beste Grüsse
popsy-blue
Danke für die Erläuterung! Dann warte ich mal auf "heißere" Zeiten.