Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Sehr geehrte Damen und Herren,
wir sind Eigentümer einer Maisonette-Wohnung in einem Sechsfamilienhaus. Vor ca. einem Monat wurde bei uns die Heizungsanlage erneuert. (Von einem auch in Ihrem Internetauftritt empfohlenen Fachbetrieb). Eingebaut wurde eine Vitorodens 200-T.
Mein Problem: Der Kamin des Hauses führt durch unser Arbeits- / Gästezimmer, dieses wiederum liegt direkt neben dem Schlafzimmer im obersten Stockwerk. Die Geräuschentwicklung der Abgasanlage empfinden wir als sehr störend, sowohl im Gästezimmer, aber vor allem auch nachts im Schlafzimmer. Immer wenn die Anlage einschaltet, hören wir ein niederfrequentes Brummen des Brenners. Das Geräusch ist schwer zu beschreiben. Es ist vielleicht vergleichbar mit einem weit entfernten Raketentriebwerk oder dem Donner eines entfernten Gewitters. Aber eben niederfrequent. Nicht extrem laut, aber doch sehr störend, vor allem in der Nachtzeit.
Dieses Brummen der Anlage ist vor allem im oberen Stockwerk unserer Wohnung zu hören, wie gesagt liegt aber genau hier unser Schlafzimmer und das Gästezimmer. Im unteren Stockwerk unserer Wohnung ist - auch direkt neben dem Kamin - das Brummen des Brenners kaum oder gar nicht zu hören.
Daher vermute ich, daß die Geräusche vom Kaminaustritt über das Dach in unsere Wohnung gelangen.
Natürlich habe ich mich zuerst an den Installateur gewandt, dieser ist jedoch leider der Ansicht, daß hier nichts zu machen sei. Dieser Gedanke sagt mir nun aber - wie Sie vielleicht nachvollziehen können - überhaupt nicht zu, da dies bedeuten würde, daß fast die Hälfte unserer Wohnung durch die Heizanlage für uns nicht mehr uneingeschränkt nutzbar wäre. Mir geht es ganz sicher nicht um die Arbeit des Installateurs. Dieser hat seine Arbeit (das, was ich beurteilen kann) durchaus ordentlich und auch termingerecht durchgeführt. Aber ich habe ein Problem...
Nun meine Frage: Gibt es für dieses Problem eine Lösung? Ich dachte an einen Mündungsschalldämpfer am Kaminaustritt, oder einen zusätzlichen Schalldämpfer im Heizraum neben dem Brenner.
Bei einer Internetrecherche zu Abgasschalldämpfern findet man immer wieder die Firma Kutzner + Weber, die solche Abgasschalldämpfer herstellt. Gibt es so etwas auch aus Ihrem Haus?
Zur besseren Erläuterung der baulichen Gegebenheiten hänge ich Ihnen ein Bild an, dem die Lage des Kamins und unserer Räumlichkeiten zu entnehmen ist.
Für eine hilfreiche Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar,
mit freundlichen Grüßen
G. Gronau
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo GG_Hö,
wenn du die Bilder meinst, die ich nachträglich in deinem Auftrag angehängt habe, dann sind das die Bilder des Schalldämpfers. Unter Umständen kann dieser nicht ausreichen, um sämtliche als störend empfundenen Geräusche zu minimieren. Hier sollte die Lösung meines Erachtens im Abgasweg oder in der Befestigung im Kamin gesucht werden. Ich vermute, dass es hier zu Resonanzgeräuschen kommt.
Das Schallschutz-Set ist ab der Leistungsgröße von 67,6 kW vorgesehen (sie Montage- und Serviceanleitung im Anhang).
Beste Grüße °jo
Ja, die Schalldämpfer gibts. Haben, glaub, die Bestellnummer 7440856, wenn ich mich nicht verguckt habe.
Sind aus Edelstahl und werden kurz nach dem Kessel eingebaut.
Hallo,
hier mal Bilder zu Vergleich: (kaufen sollst du das natürlich beim Heizungsbauer)
http://www.ebay.de/itm/Neu-Viessmann-Abgasschalldaempfer-NW-70-Nr-7440856-Vitorondens-200T-/28146696...
(ganz nach unten scrollen um die Bilder des beendeten Angebots zu sehen)
Der wird von Kutzner+Weber für Viessmann gefertigt.
@Franky, geht das Teil auch bei raumluftunabhängigem Betrieb?
Edit: Sehe gerade, dass der Schalldämpfer sogar im Lieferumfang des Kessel dabei ist, vielle wurde er vom Heizungsbauer nur nicht eingebaut..
Gruß
Heizing
Hallo,
ich habe hier mal einen Auszug aus der Preisliste angehängt:
Da steht unten links
Lieferumfang:
-Abgas-Schalldämpfer
Sollte also dabei sein.
Hier
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5458482VMA00001_1.PDF
auf Seite 14 sieht man, wie der Schalldämpfer eingebaut werden muss, er ist auch für raumluftunabhängigen Betrieb geeignet, die Zuluft wird vorher abgezweigt. Wenn du uns noch Bilder senden willst, kannst du dies an social-media@viessmann.com. Bitte gib den Link zu dem Beitrag an, die Viessmänner laden das dann hoch.
Gruß
Heizing
Hallo,
in Register 2.5 hab ich schon geschaut, das sind nur die Rohre für den Schornstein drin. In der Montageanleitung wird ja auch das Kesselanschlusstück als Zubehör geführt, es ist aber im Lieferumfang. Ich denke, es steht nur deshalb als Zubehör drin, da es separat verpackt ist.
Da der Schalldämpfer auch nicht separat in der Preisliste aufgeführt ist, bin ich sicher, dass er dabei war. Vermute dein HB hat den entsorgt, weil er nicht wusste, dass der auch bei raumluftunabhänigem Betrieb geht. In der Rechnung wird sich nichts finden, da es beim Preis des Kesssels mit drin war.
Das mit Skoberne ist schon ok, Viessmann kauft die Abgasrohre dort zu.
Ich denke es wäre aber gut, wenn sich Viessmann @Hansi_Buentgens mal zur Thematik äußern würde, dann hätten wir eine Argumentationsgrundlage gegenüber dem Heizungsbauer.
Gruß
Heizing
Hallo Hansi,
danke für die Rückmeldung.
Ich vermute mal, dieses Bild zeigt den Schalldämpfer?
http://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/19785/3/AS...
Wenn ich der mit der ET-Liste (Pos. 31) vergleiche, würde ich sagen ja.
Hallo GG_Hö,
du kannst parallel mal schauen, ob oben, wo das schmale Rohr, in das der vermutlich Schalldämpfer übergeht, waagrecht ein Aufkleber ist. In der ET-Liste war dort ein Aufkleber von Kutzner+Weber abgebildet. (sieht man auf dem Auszug allerdings schlecht.)
Gruß
Heizing