abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Einschaltbedingungen für Solarvorrangspeicher

Hallo zusammen, 

Ich habe folgende Anlage 

Vitodens 200  sm1 Steuerung für 2x vitosol 300 TM 3 qm Röhrenkollektor 

Einen Vitocell100W und einen Heizungspufferspeicher 500l. 

Die Steuerung ist auf folgende Parameter codiert. 

20:09 

26:01 

27:10

28:05

11:75

08:90

Meine Frage zu dem ganzen ist jetzt folgende!

Wann sind die Einschaltbedingungen für den Vorrangspeicher erfüllt damit die Solaranlage meinen Trinkwasserspeicher wieder erwärmt! Und wie kann ich diese beeinflussen bzw. welche Parameter müsste ich ändern ? 

Da die Steuerung bei erreichen des Trinkwassertheratur Sollwerts (Codierung11)

Erst zu spät den Vorrangspeicher erwärmt (unter ~60) Grad.

Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen 

MfG 

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

>>die beiden Ist- Temperaturen 

 

wo hast du das gelesen?

Was ich gelesen habe schaltet die Steuerung auf den 2 Speicher um, wenn der 1. voll ist und lässt das so bis 

27:15 Pendelbeheizungszeit abgelaufen ist.

Dann wird die Pendelpausenzeit abgewartet bis wieder auf den 2. umgeschaltet wird.

Sensor 7 hat dabei keine Funktion..

 

Allerding ist das Handbuch schon ein paar Jahre alt.

Du könntest mal die Seriennummer deiner SM1 posten.

 

VG

 

VG 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo Severin,

 

nach welchem HydraulikSchema wurde das gebaut?

Von der STA wird nur einer der beiden Speicher erwärmt??

 

schau ob bei den Bsp. hier dein Schema dabei ist und schreib dann welches es ist.

 

VG Michael

 

Hallo quert, 

vielen Dank für die Antwort und entschuldigung das ich das nicht beigefügt habe.

Meine Vitocell wird im oberen drittel mit der Vitodens beheizt. Unten läuft die STA durch. 

Vor dem Speicher sitzt ein Drei-Wege Ventil (Ausgang 22) 

Von dort aus geht es in den Heizungspufferspeicher und wieder hoch in die STA im Heizungspufferspeicher sitzt der Sensor 7 

Von den anderen gezeigten Beispielen passt meines erachtens keins.

Grüsse 

für die Umschaltung müsste Codierung 11 zuständig sein.

Bei dir 75 Grad

 

Für  die Rückschaltung die Pendelbeheizungszeit.

 

Mehr Info konnte ich leider nicht finden.

 

qwert089_0-1651244907812.pngqwert089_1-1651244991895.pngqwert089_2-1651245088055.png

 

Hallo, 

vielen Dank! 

Ja, von der Einstellung passt das so alles, 

Allerdings steht in der Bedienungsanleitung 

Das die Steuerung die beiden Ist- Temperaturen der Speicher mit der Ist Kollektorthemperatur vergleicht. Und wenn dann die Einschaltparameter erreicht sind dann würde der Vorrangspeicher wieder befüllt ! 

Grüsse 

Hallo,

 

>>die beiden Ist- Temperaturen 

 

wo hast du das gelesen?

Was ich gelesen habe schaltet die Steuerung auf den 2 Speicher um, wenn der 1. voll ist und lässt das so bis 

27:15 Pendelbeheizungszeit abgelaufen ist.

Dann wird die Pendelpausenzeit abgewartet bis wieder auf den 2. umgeschaltet wird.

Sensor 7 hat dabei keine Funktion..

 

Allerding ist das Handbuch schon ein paar Jahre alt.

Du könntest mal die Seriennummer deiner SM1 posten.

 

VG

 

VG 

Top-Lösungsautoren