Ein Prüfstatiker möchte die Verankerung von Flachkollektoren nachgewiesen haben.

Ein Prüfstatiker möchte die Verankerung von Flachkollektoren nachgewiesen haben.

Gibt es seitens der Fa. Viessmann eine Untersuchung hierzu?

Eine Flachkollektor-Montageanleitung hilft mir nicht weiter.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Die Sparrenanker werden nach verschiedenen DIN-Normen, z.B. DIN 1055 – Einwirkung auf Tragwerke (Wind,- Schneelasten), gefertigt.

Hier ein Auszug aus unserer zugehörigen Planungsanleitung:

 Auszug Planungsanleitung Solar.png

Sollten diese Daten nicht ausreichen empfehle ich dir, dass der zuständige Statiker sich persönlich mit uns in Verbindung setzt, um die offenen Fragen zu klären.

Schönen Gruß °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Hallo Berndt,

welche Daten werden denn im Detail benötigt?
Zudem müsste ich noch wissen, um welche Verankerung oder welchen Kollektor es geht.
Wäre es möglich, dass du die Artikelnummer der beiden Komponenten noch hier postest?

Schönen Gruß °be

VIESSMANN Vitosol 200-F Flachkollektor
Mit CE-Kennzeichnung, Rahmen dunkelblau.
Flachkollektor (senkrecht) zur Erwärmung
von Trinkwasser, Heizungs- und
Schwimmbadwasser über einen
Wärmetauscher sowie zur Erzeugung von
Prozesswärme. Für Schrägdachmontage und
Dachintegration sowie zur freistehenden
Montage. Konstruktionsmerkmale und
Ausführung: Hochleistungskollektor
senkrechte Bauform, bestehend aus einem
Mäander-Absorber mit hochselektiver
Beschichtung. Gehäuse aus einem
umlaufendgebogenem
Aluminium-Rahmenprofil, seitliche und
rückseitige Wärmedämmung aus
Melamin-Harz-Schaumstoff. Abdeckung aus
hochtransparentem und hagelfestem
Solar-Sicherheitsglas. Integrierte
Verrohrung für modularen Aufbau von
Kollektorfeldern mit bis zu 12
Kollektoren.
Technische Daten
Typ: SV2C
Kollektor-Bruttofläche: 2,51 qm
Absorberfläche: 2,32 qm
Aperturfläche: 2,33 qm
Breite: 1056 mm
Höhe: 2380 mm
Tiefe: 90 mm
Gewicht: 41 kg
Inhalt Flüssigkeit: 1,83 l
Optischer Wirkungsgrad: 82,3 %
Wärmeverlustbeiwert k1: 3,792 W/qmK
Wärmeverlustbeiwert k2: 0,021 W/qmK²
Zul. Betriebsdruck: 6 bar
Max. Stillstandstemperatur: 186 Grad C
Bestell-Nr.: ZK01277
Würde Ihnen das reichen?
Um Ihre Frage beantworten zu können müsste ich wissen, welche Daten Sie genau benötigen.
Anhand der benötigten Daten und der Artikelnummer des betroffenen Bauteils, kann ich Ihnen dann die entsprechenden Daten heraussuchen.
Wäre es möglich, dass Sie mir noch mitteilen, welche Daten zur Verankerung Sie im Detail benötigen.
Geht es Ihnen eventuell um die Traglast?

Schönen Gruß °be
Ich benötige für die Bemessung auf Windsog die Belastung der Sparrenhaken und der Befestigungsmittel der Schrauben ! Gibt es von Ihrer Seite eine statische Berechnung dazu oder hat die Fa. Viessmann die Verankerungsmittel mit Hilfe eines Würfelspiels definiert?

Die Sparrenanker werden nach verschiedenen DIN-Normen, z.B. DIN 1055 – Einwirkung auf Tragwerke (Wind,- Schneelasten), gefertigt.

Hier ein Auszug aus unserer zugehörigen Planungsanleitung:

 Auszug Planungsanleitung Solar.png

Sollten diese Daten nicht ausreichen empfehle ich dir, dass der zuständige Statiker sich persönlich mit uns in Verbindung setzt, um die offenen Fragen zu klären.

Schönen Gruß °be