Durchmesser inkl Dämmg. der Soleleitg VITOSOL 200-FM kann ich nirgends finden

In den techn Unterlagen kann ich keine Angaben finden zu der Soleleitung die von den Kollektoren zum Pufferspeicher führt. Außendurchmesser Rohr/Wellrohr mit ...mm Dämmung, ergibt einen Außendurchmesser von ... ?

Vitosol 200-FM SV2F mit 4 Kollektoren, je B x H = 1,06 x 2,38 m

Habe wenig Installationsraum für die Leitungsverlegung.

Danke im Voraus

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo UlliF,

als Leitungsgröße würde bei 4 Kollektoren ein 22mm Wellrohr aus Edelstahl infrage kommen. Mit Isolierung hat ein Rohr einen Außendurchmesser von 46mm.

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo UlliF,

als Leitungsgröße würde bei 4 Kollektoren ein 22mm Wellrohr aus Edelstahl infrage kommen. Mit Isolierung hat ein Rohr einen Außendurchmesser von 46mm.

Viele Grüße
Flo
Hallo Flo Schneider,

vielen herzlichen Dank für die Informationen.
Sie haben mir sehr geholfen.
Wünsche ihnen ein schönes Wochenende.
Herzliche Grüße
Ulli