Hallo, ich habe folgendes Problem: bei meiner Solarthermieanlage traten vor einigen Wochen laute Knallgeräusche vom Dach auf, der angezeigte Betriebsdruck war bei 0 bar.
Es wurden ca 20 Liter Solarflüssigkeit nachgefüllt, nach einigen Tagen wieder das laute Geräusch vom Dach.
Kürzlich wurde das Ausdehnungsgefäß ausgetauscht, seitdem schwankt der Druck im Tagesverlauf zwischen morgens ca 1,2 und nachmittags 5 bar.
(die Röhren sind ca 7-8 m über dem Pufferspeicher montiert).
Sind die Druckschwankungen normal?
Viele Grüße, Thomas
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Thomas,
da muss der Meister noch mal vorbeikommen.
Bei den 300 TM muss der Ruhedruck (im kalten zustand schon 4 bar sein.
Siehe Auszug aus der Planungsanleitung.
Vermutlich passt der Vordruck des MAG auch nicht dazu.
siehe Tabelle mit dem Vordruck MAG für die 300 TM.
VG Michael
Nein, nicht normal. Evtl hat der HB vergessen das Kappenventil wieder zu öffnen.
Der Heizungsbauer war jetzt da, das Kappenventil war offen.
Er hat am Ausdehnungsgefäß oben aus einem Ventil Druck abgelassen, seitdem schwankt der Druck zwischen 0,9 und 3,3 bar. Er meinte, solange die Anlage fördert, kann man das beobachten, hatte aber für die Ursache der Schwankungen keine Erklärung.
Das hört sich nach einem defekten MAG an, bei dem die Membran defekt ist und jetzt oben noch ein kleines Stickstoff Polster ist.
Hallo Thomas,
Und das neue MAG ist vom Volumen so groß wie da zu vor eingebaut war?
VG Michael
Hallo Thomas,
da muss der Meister noch mal vorbeikommen.
Bei den 300 TM muss der Ruhedruck (im kalten zustand schon 4 bar sein.
Siehe Auszug aus der Planungsanleitung.
Vermutlich passt der Vordruck des MAG auch nicht dazu.
siehe Tabelle mit dem Vordruck MAG für die 300 TM.
VG Michael
Hallo Michael,
der Heizungsbauer hat gemäß Deiner Tabelle die Drücke eingestellt und die Anlage nochmal gespült, seit etwa 1 Woche ist der Druck stabil, wenn es do bleibt, wäre das Problem gelöst.
Vielen Dank für Deine Hilfe
Gruß Thomas