hallo bei meiner trimatik mc/b Steuerung geht die Speicherladepumpe nicht mehr aus. Die rote LED bleibt an. Folge das Brauchwasser wird sehr heiß und die Heizkreispumpe bleibt aus, also kalte Heizkörber.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
@Kundendienst schrieb:
Hallo. Da wird der Brauchwasserfühler defekt sein. Kannst du den mal messen? Du kannst hinter der Schaltuhr auch die Reglerbox mal rausziehen und an den Dip Schalter den Brauchwasservorrang deaktivieren und dann drehst du noch den kesselwasserregler auf 50 grad runter bis du es repariert hast.
@Kundendienst schrieb:
Hallo. Da wird der Brauchwasserfühler defekt sein. Kannst du den mal messen? Du kannst hinter der Schaltuhr auch die Reglerbox mal rausziehen und an den Dip Schalter den Brauchwasservorrang deaktivieren und dann drehst du noch den kesselwasserregler auf 50 grad runter bis du es repariert hast.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
2 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 |