abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

trimatik keine fühleranzeige

trimatik 7450365 nach tausch der platine  E6 und austausch der bedieneinheit, vorher comforttrol jetzt atandartbedieneinheit, werden noch immer keine werte  der temperatueren angezeigt. habe hier noch was gefunden, codieradressen 00 auf 15 stellen und 01 auf 00 das probieren wir nochmal aber dann ist schicht im schacht . wenn noch wer was weiß bitte zeitnahe antwort, denn der technische dienst ist nie erreichbar

7 ANTWORTEN 7

Hallo willibald1,

wenn die Temperaturen nicht angezeigt werden, liegt es in den meisten Fällen am Bedienteil bzw. an der von dir genannten Adresse. Was neben der Platine E6 noch in Frage kommt, sind die Flachbandleitungen, wobei man dann in der Regel keine Anzeige bekommt.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

wenn die flachbandleitung ne macke hätte wüde bestimmt an dem neuen bedienteil keine KT angezeigt. die codierung haben wir vor ner stinde überprüft und die stimmt. ach ja - codierstecker kann auch nicht abgefragt werden cd ist eingebaut anzeige bei abfrage ist null - leute wir deppen heizungsbauer drehen mal wieder am rad. die flachbanfkabel hätten betimmt noch in die platinenpackung reingepasst - mal so als tip. nun wart ich mal auf nen rückruf von der regelungsfachgruppe, denn die dürfen dann dorthin.
rückruf erfolgt , super kaum zu fassen wir sind dann auch vorort wenn der gott der technik kommt, man lernt ja nie aus.
nur hätte ich wen erreicht , hätten wir bestimmt die kabel mit getauscht ich bin gespannt was da noch kommt. aber erst mal dank für die hilfe

so nun muß ich doch nochmal meinen senf abgeben wegen der trimatik . ein mitarbeiter einer niederlassung (nicht Frankfurt) war so freundlich mir mal die nummern der Flachbandleitungen zu geben sind insgesamt 3 stück - 7815907 - 7815910 - 7814495. und man sehe und staune es gibt noch eine platine wo eines der flachbandkabel hingeht ist die nummer 781495 ist wohl die platine für die pumpen wer weiß vieleicht ist die auch hin, - leute nun wirds spannend. wenn der TD kommt bin ich auch dort dann schaun mer mal.

Die Platine 781495 ist eine Adapterleiterplatine für das Flachbandkabel. Quasi eine Schnittstelle. Eine Pumpe wird dort nicht angeschlossen, die sind alle auf der Grundleiterplatine.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

danke patrick, ich weiß schon , das es kein hochspannungsteil ist, da ja mit flachbandkabel angeschlossen - also niederspannungsseite...na - wenn nun noch die hauptplatine ne macke hätte , das wärs ja dann.
bitte entschuldige das ich nicht früher geantwortet habe , aber ich komme hier mit der site noch nicht so gut zurecht, kann ja nur noch besser werden . im biblischen alter von 63 lenzen hat man nun mal so seine probs. mit dem internetkrempel . danke dir jedoch vielmals und franky auch für eure geduld mit so nem ollen sach - smile

Wir helfen dir gerne weiter und wie du siehst, kommen die Antworten (es sei denn ein Wochenende liegt dazwischen) auch relativ zeitnah. Aber zum Glück gibt es dann Leute wie z.B. @Franky, die einem auch in solchen Fällen zur Verfügung stehen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

ich weiß das schon zu schätzen - so ist es ja nicht, aber an der erreichbarkeit des technischen dienstes sollte (zeitnah wie die werte kundschft zu sagen pflegt) doch gearbeitet werden. wenn bei +- 0 grad schon die welt einbricht , was machen wir denn da bei - 15° - hatten wir auch schon ----- grins
Top-Lösungsautoren