regelung vitotronic 200 Aussentemp-Anzeige 60Grad an,gemessen 2,2K bei ca13 Grad, Fehler?

 
5 ANTWORTEN 5

Hallo tegelkamp11,

welche Vitotronic 200 hast du denn? Wenn du uns die genaue Typenbezeichnung oder die Herstellnummer nennst, können wir dir den passenden Widerstandswert nennen.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo, Typ KW2. nach Umsetzten des Außenfühlers gibt es dies Probleme

Nachtrg, Fühlernummer Vi 7405121, gruß

Der Widerstandswert passt nicht, bei 13°C hast du ca. 526 Ohm.

Der ATS hat die Bestellnummer 7820148.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

danke