für meine EN 297 (Gas Brennwert Bj 1997) ist die Elektronik Trimatik 7450 365 teilweise defekt.

Mein HZ Bauer möchte mir gerne für 14k € eine neue Anlage verkaufen.

Lohnt sich ein Ersatzteil für meine alte Anlage und wenn ja welche Steuerung sollte es sein und was kostet die dann?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

EN 297 ist nur eine Norm. Wie heißt denn der Kessel? Grundsätzich kann man die Trimatik durch eine Vitotronic 200 ersetzen. 

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo,

EN 297 ist nur eine Norm. Wie heißt denn der Kessel? Grundsätzich kann man die Trimatik durch eine Vitotronic 200 ersetzen. 

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing
Viessmann Condensola CX033
Type 7222 766 702587
Welches Fehlerbild zeigt die Trimatik ?
Also, das geht dann problemlos mit:

Z009477 Vitotronic 200 KO1B

7144654 Konsole f.Vitotronic

Vorher mal testweise die Trimatik zurücksetzen s. hier

https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Trimatik-7450285-die-gr%C3%BCne-LED-leuchtet-...

Gruß

Heizing
Gruß
Heizing