Zirkulationspumpe läuft nicht

Hallo zusammen

Ich habe einen neuen Vitodens 300-W B3HG-19 (Baujahr 2024) mit einer externen Zirkulationspumpe, angeschlossen an die Klemmen P2. Die Pumpe lässt sich einfach nicht steuern. Ich kann in den Einstellungen Zeitprogramm oder Zyklus auswählen, Anzahl Zyklen einstellen, aber laufen tut sie nicht. Auch fehlt im Bereich Warmwasser die Kachel für Zirkulationspumpe Zeitprogramm. Sollte laut Beschreibung neben der Kachel für Trinkwassererwärmung Zeitprogramm sein. Meine Fachfirma kriegt's einfach nicht auf die Reihe!

Die Pumpe selber funktioniert definitiv und ist auch richtig angeschlossen. Durch viel Rumfummeln von der Fachfirma ist die Pumpe schon mal angelaufen, nur gezielt steuern ist nicht.

Danke schon mal für einen positiven Hinweis

Bernie1954

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @Bernie1954 

 

Es ist notwendig, den Inbetriebnahmeassistenten erneut zu starten und die Warmwassereinstellungen anzupassen.

 

2024-05-31 06_33_03-5855196VSA00012_1.pdf – Google Chrome.png

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo @Bernie1954 

 

Es ist notwendig, den Inbetriebnahmeassistenten erneut zu starten und die Warmwassereinstellungen anzupassen.

 

2024-05-31 06_33_03-5855196VSA00012_1.pdf – Google Chrome.png

VG

Moin

das war genau der richtige Tipp, Pumpe läuft und das entsprechende Zeitprogramm habe ich jetzt auch,

vielen vielen Dank und schönes Wochenende

Bernie1954