Hallo zusammen,
Ich habe eine Vitocal 150 zusammen mit dem Vitocell Modular 100-VE 250/75 und dem 6KW Heizstab.
Dieser wird über das OneBase mittels SolarLog und AC-Thor gesteuert.
Bei der WP kann ich einstellen das, wenn sie TrinkWasser aufwärmt die Zirkulationspumpe einschaltet. Sowohl bei normaler Trinkwasseraufwärmung als auch beim Legionellen Programm.
Funktioniert das auch irgenwie mit dem Heizstab? Vielleicht wenigstens das die Zirkulationspumpe immer dann anspringt sobald PV Überschuss da ist. Mein Problem ist nämlich das der Heizstab immer nur etwas Wasser um den Stab heiss macht und dann relativ schnell abschaltet weil er seine Schwelle erreicht hat. Um den Heizstab bildet sich ein ca 70grad heisses Hitzefeld. auf der anderen Seite wo der Temperatursensor sitzt werden es nur ca. 55grad. Wenn die Zirkulationspumpe an ist schafft er es im besten Falle auch auf 65grad. Die im AC Thor eingestellten 70 grad erreicht er nie.
Ist es möglich die Zirkulationspumpe mit dem AC- Thor anzuwerfen? Wenn nicht dann wenigstens über die WP bei PV Überschuss...
Danke für eure Hilfe
maxus