Hallo liebe Community,
ich habe seit Donnerstag eine neue Vitodens 200-W und bin eigentlich auch sehr zufrieden damit.
Leider steigt die Temperatur in unserem Wohnzimmer nie über 20°. Auch wenn ich in der App mittlerweile 24° eingestellt habe, steigt die Temperatur im Wohnzimmer nicht.
Ich habe auch schon die Heizkurve und das Niveau angehoben (von 1,4 und 0 bis 1,6 und 5(!!)), leider ohne Erfolg.
Andere Räume werden aber durchaus warm (zum Beispiel wird die Fußbodenheizung im Bad warm, genauso wie ein Heizkörper im Keller).
Die Heizkörper im Wohnzimmer stehen auf 5 (weil hinter Sofa) und 4.
Woran könnte es noch liegen? Ich vermute den vom Heizungsbauer durchgeführten hydraulischen Abgleich. Kann das sein? Und wenn ja: sollte ich daran herumfummeln?
Wir haben fast überall im Haus die alten Rippenheizkörper (Austausch ist geplant, aber nicht allzu bald).
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi Johnny,
Woran könnte es noch liegen? Ich vermute den vom Heizungsbauer durchgeführten hydraulischen Abgleich. Kann das sein? Und wenn ja: sollte ich daran herumfummeln?
Ja und ja! 😁
So einen Abgleich an einer bestehenden Anlage kannn man nur mit etwas Zeitaufwand richtig durchführen. Drehe einfach die Drosseln der zu kalten HKs etwas auf, bis es passt. Gutes Indiz ist ein Fühlen am HK oben und unten: Oben muss es warm sein und unten deutlich kühl(er). Nach einer Änderung immer erst ca. 30 Min abwarten und wieder fühlen (Heizung muss natürlich laufen). Falls ein HK auch unten sehr warm ist, muss dessen Drossel etwas zugedreht werden. So näherst du dich dem Optimum an.
Gruß
Fiedel
Ein "Gleichgewicht" ist das schon, aber das selbst Einstellen ist besser als alle Rechnerei, weil man vor Ort ist und die Auswirkungen direkt spürt. Für das Gesamtsystem ist es am effizientesten, wenn möglichst viel Wasser nicht zu schnell und möglichst ohne starke Drosselung durch die Leitungen und HKs fließen kann. Dem solltest du dich annähern. Gut ist auch alle gemachten Einstellungen immer aufzuschreiben (hier 3 Umdrehungen zu, da 1 Umdrehung auf...).
Die Pumpe könnte zum Schluss wenn mehr auf als zugedreht wurde ggf. sogar etwas langsamer laufen.
Muß aber nicht - ist auch experimentell zu sehen. Nur wenn Geräusche in den HKs auftreten, müsste die Pumpe gedrosselt werden. Aber das passiert nur, wenn mehr zu als aufgedreht wird.
Wichtig ist noch, dass HKs die nahe an der Therme liegen eher gedrosselt werden müssen, damit sie keinen hydraul. Kurzschluss bilden und das Wasser gar nicht erst bis zu den weiter entfernten HKs kommt.
Hi Johnny,
Woran könnte es noch liegen? Ich vermute den vom Heizungsbauer durchgeführten hydraulischen Abgleich. Kann das sein? Und wenn ja: sollte ich daran herumfummeln?
Ja und ja! 😁
So einen Abgleich an einer bestehenden Anlage kannn man nur mit etwas Zeitaufwand richtig durchführen. Drehe einfach die Drosseln der zu kalten HKs etwas auf, bis es passt. Gutes Indiz ist ein Fühlen am HK oben und unten: Oben muss es warm sein und unten deutlich kühl(er). Nach einer Änderung immer erst ca. 30 Min abwarten und wieder fühlen (Heizung muss natürlich laufen). Falls ein HK auch unten sehr warm ist, muss dessen Drossel etwas zugedreht werden. So näherst du dich dem Optimum an.
Gruß
Fiedel
Hallo!
Vielen Dank für die Antwort! Ich werde mich gleich dran machen!
Eine Frage hat sich dann doch ergeben: Wenn ich die Drossel an den drei (großen) Heizkörpern öffne: muss dann nicht auch die Einstellung an der Heizkreispumpe angeglichen werden? Ich habe das Gefühl ich störe da ein empfindliches Gleichgewicht, wenn ich am hydraulischen Abgleich fummele...
Ein "Gleichgewicht" ist das schon, aber das selbst Einstellen ist besser als alle Rechnerei, weil man vor Ort ist und die Auswirkungen direkt spürt. Für das Gesamtsystem ist es am effizientesten, wenn möglichst viel Wasser nicht zu schnell und möglichst ohne starke Drosselung durch die Leitungen und HKs fließen kann. Dem solltest du dich annähern. Gut ist auch alle gemachten Einstellungen immer aufzuschreiben (hier 3 Umdrehungen zu, da 1 Umdrehung auf...).
Die Pumpe könnte zum Schluss wenn mehr auf als zugedreht wurde ggf. sogar etwas langsamer laufen.
Muß aber nicht - ist auch experimentell zu sehen. Nur wenn Geräusche in den HKs auftreten, müsste die Pumpe gedrosselt werden. Aber das passiert nur, wenn mehr zu als aufgedreht wird.
Wichtig ist noch, dass HKs die nahe an der Therme liegen eher gedrosselt werden müssen, damit sie keinen hydraul. Kurzschluss bilden und das Wasser gar nicht erst bis zu den weiter entfernten HKs kommt.