Ich habe einen alten Ölkessel welcher nachträglich mit der Steuerung Vitotronic 200 ausgestattet wurde (ältere Trimatik oder wie sie hies wurde vom Vorbesitzer ausgetauscht). Diesen möchte ich jetzt nur noch als Backup im Slave Modus laufen lassen, da ich mein Haus mit einem Holzkessel betreibe.
Wie kann ich die Kesselfreigabe der Brunnersteuerung einbinden. Ist das über den Stecker 150 möglich?
Danke und Gruß,
Simon
Hallo zusammen,
ich habe glaube ich habe meinen Fehler gefunden es war noch ein Heizkreis aktiviert was anscheinend nicht sein darf. Jetzt wo Heizkreis eins und zwei abgeschaltet ist, kann ich den Brenner extern starten.
Gehe ich richtig in der Annahme dass ich mit der externen Erweiterung fünf, wirklich nur den Brenner starten kann. Kann ich keine Heizpumpe Speicherpumpe oder sonst irgendetwas der VitotronicSteuerung nutzen?
Der Brenner wird durch meine externe Steuerung an und abgeschaltet aufgrund der Puffertemperatur, allerdings werden keine Pumpen irgendwie angesteuert, was soll das bringen?