2015 wurde bei uns ein Vitodens 300W B3HB 1,9-19kW (7554201502346107) und eine Divicon mit Mischer und hydraulischer Weiche (180qm FBH mit 2 HKV) für HK2 sowie WW-Erzeugung eingebaut.
Durch die hydraulische Weiche gibt es einen Temperaturabfall von 1K. Welches ist der richtige Weg, diesen zu kompensieren, da die Heizkennlinie sonst immer zu niedrig ist und die notwendige VL Temperatur nicht erreicht wird:
A) Parameter 9F auf 1 stellen?
B) Parameter 9F weiter auf 0 lassen und Niveau der Kennlinie HK2 um 1K erhöhen?
C) Anlagenschema von 00:4 auf 00:6 stellen und den Heizkreis A1 als Kesselkreis mit einer um 1K höheren Kennlinie betreiben?
Ich habe alle drei ausprobiert und im Ergebnis hat die Kennlinie von HK2 dann immer das richtige Niveau und die Temperaturen passen.
Welches ist der richtige Ansatz für die Regelung und sind die Ansätze gleichwertig?
Hallo,
9f würde ich auf 4 stellen.
Gruß