Warum sinkt Kesseltemparatur (Trimatik-MC) bei Kälte ab und zu unter 40 Grad?

Die Heizung bringt auf Automatik dann keine Leistung. Es ist viel zu kalt im Haus.

Nur durch manuelle Bedienung des Mischers der Bodenheizung heizt auch der Kessel wieder mehr auf.

Kann der Außentemperaturfühler (QAC 91 Ni 500 01/911209) defekt sein?

Oder habe ich ein Problem mit dem Vorlaufsensor Bodenheizung (Ni 500 A2112C) ?

Sollte ich die beiden auf Verdacht tauschen?

Wenn ja, wo kann ich sie direkt kaufen?

2 ANTWORTEN 2

Nix auf Verdacht tauschen.
Messen Messen Messen mit Multimeter.
Wie steht die Heizkurve und die Tagtemperatur?

Hallo Stefan12,

zuerst solltest du die Werte der Sensoren messen und mit den zugehörigen Kennlinien abgleichen.

Es handelt sich um PTC 500 Sensoren.

Beste Grüße °be