Warmwasser deaktivieren

Hallo ich habe bei meiner Vitodens 200-w Typ B2HA /B2KA den Warmwasser Speicher ausgebaut und die Leitungen zu gemacht.  Jetzt würde ich gerne das Warmwasser deaktivieren damit ich den Fehler abklemmen kann und nur noch der normale Heizbetrieb funktioniert.  Werde aus der Beschreibung nicht schlau.  Bitte um Hilfe.  Mfg

2 ANTWORTEN 2

Hallo,

 

du musst den WW Sensor abklemmen und die Kodierung 00 (Anlagenschema) auf den passenden ungeraden Wert ändern

 

z.B. wenn aktuell 00:2 eingestellt auf 00:1 ändern.

 

https://static.viessmann.com/resources/product_media/5671944VSA00003_1.PDF

Seite 45

 

VG 

Hallo ja jetzt hab ich es hinbekommen,  Temperatursensor ist abgeklemmt und zeigt auch keine Störung mehr. Danke