Die VitoCell-Kombianlage (Heizkessel + WW_Speicher) in Betrieb seit 1993. 18 kW
Steuerung Diomatik, Best.- Nr. 7450 250
Die WW-Speicherpume schaltet auch nach erreichen der WW-Temperatur nicht mehr ab. Diode erlischt aber.
Parallel dazu ist die Regelung des Heizkreismischers immer im Heizbetrieb - keine WW-Vorrangschaltung!
Anlage schaltet nach erreichen der Kesseltemperatur ab.
Wer kann hier helfen?
LG Paul
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Paul,
prüfe mal ob am Relais K3
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5129337VSA00001_1.PDF
die Kontakte verklebt sind.
VG