Warmwasser-Speicherpumpe

Die VitoCell-Kombianlage (Heizkessel + WW_Speicher) in Betrieb seit 1993. 18 kW

Steuerung Diomatik, Best.- Nr. 7450 250

Die WW-Speicherpume schaltet auch nach erreichen der WW-Temperatur nicht mehr ab. Diode erlischt aber.

Parallel dazu ist die Regelung des Heizkreismischers immer im Heizbetrieb - keine WW-Vorrangschaltung!

Anlage schaltet nach erreichen der Kesseltemperatur ab.

Wer kann hier helfen?

LG Paul

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
1 ANTWORT 1

Hallo Paul,

 

prüfe mal ob am Relais K3 

https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5129337VSA00001_1.PDF

die Kontakte verklebt sind.

 

VG