Hallo liebe Viessmänner,
ich habe an meine Trimatik einen Wandmontagesockel 9525479 angeschlossen und die BES dorthin "umgezogen". Soweit funktioniert auch alles gut, bis auf den Temperatursensor, welcher im Sockel eingebaut ist. Aktiviere ich die Raumtemperaturführung durch Umsetzen der Adresse 32 auf 0, wird mir notorisch eine um 3-4 Grad (also nicht nur geringfügig) zu niedrige Raumtemperatur angezeigt. Damit ist natürlich keine korrekte Regelung möglich.
Hat der in diesem Sockel 9525479 eingebaute Sensor vielleicht eine andere Kennlinie als jener in dem Sockel 7450175 (welcher jedoch selten angeboten wird, daher hatte ich den anderen erstanden)?
Vielen Dank im Voraus
pgd
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo pgd,
bei dem Wandmontagesockel 9525479 und dem Sockel 7450175, handelt es sich um den gleichen Sockel.
Wenn die Temperatur "falsch" angezeigt wird, kannst du den Wert über die Codieradresse 02 anpassen:
Beste Grüße °be
Hallo pgd,
bei dem Wandmontagesockel 9525479 und dem Sockel 7450175, handelt es sich um den gleichen Sockel.
Wenn die Temperatur "falsch" angezeigt wird, kannst du den Wert über die Codieradresse 02 anpassen:
Beste Grüße °be
Benutzer | Anzahl |
---|---|
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 |