Hallo
ich habe Legionellenbefall im DG an einer Zapfstelle
Für ein kurzzeitiges Aufheizen und 10min. Spülen mit min. 60° warmen Wassers sollte ich die Speichertemp. kurzzeitig höher stellen. Die Einstellung gibt aber max 60 vor.
Wie kann ich trotzdem eine höhere Temp. wenigstens kurzzeitig einstellen?
Condensola mit Dekamatik-E. Ich hoffe die Angaben genügen.
besten Dank
Gruß
Helge
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo HB210,
in der Montageanleitung ist auf Seite 44 beschrieben wie eine höhere Trinkwassertemperatur erreicht wird.
Stelle dazu die Codieradresse 007:001 ein.
Grüße
Patrick
Hallo HB210,
in der Montageanleitung ist auf Seite 44 beschrieben wie eine höhere Trinkwassertemperatur erreicht wird.
Stelle dazu die Codieradresse 007:001 ein.
Grüße
Patrick
Hallo Patrick
sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber einfach nur vergessen.
Besten Dank, hat alles super geklappt
Gruß Helge