abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vorlauffühler für Trimatik-MC (7450 263)

Ich betreibe eine Trimatik-MC (7450 263) und will jetzt für einen Test den Mischerkreis aktivieren. Dafür muss ich wissen, welcher Typ Vorlauffühler notwendig ist. PTC mit 500 Ohm als Nennwiderstand ist klar, aber ob PT500 oder Ni500 geht wild durcheinander (auch bei den Fachleuten) Hintergrund ist wohl, dass beides irgendwann eingesetzt wurde und auch gemischt.

Weiß jemand, was für meine Steuerung/Regelung für den Mischerkreis (Anschluss über Stecker 2) passt?

Danke

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @RoWerde 

 

Der VL-Sensor des gemischten Heizkreises muss einen Ni500-Sensor haben.

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo @RoWerde 

 

Der VL-Sensor des gemischten Heizkreises muss einen Ni500-Sensor haben.

 

VG

Hallo @divance,

danke für die schnelle Antwort.

Grüße RoWerde