Vitrocrossal 300 mit vitotronic 200 Erweiterungssatz Mischermontage

Hallo zusammen,

obwohl die Heizung im Moment auf "nur Warmwasser" engestellt ist und alle Heizkreispumpen "aus" sind höre ich aus dem Erweiterungssatz Mischermontage/Mischersteuerung ein Klicken bzw. ein Relais das in regelmässigen Abständen "anzieht".

Das sollte doch wohl nicht normal sein, oder was kann das sein?

Für eure Antworten schon einmal Vielen Dank im voraus!

 

3 ANTWORTEN 3

Kann es sein, dass du 2 Heizkreise hast, aber nur einen auf "nur Warmwasser" gestellt hast?
Welcher Wert steht hinter der Codierung 00:?

Hallo, ja, ich habe 2 Heizkreise die beide auf "nur Warmwasser" stehen.
Was meist Du mit Codierung 00:? bzw. wo kann ich diesen E´wert finden?

Vielen Dank im voraus.

Hallo ssch,

um herauszufinden, was da genau anzieht, sollte dein Fachbetrieb an den Ausgängen einmal die Spannung überprüfen. Eventuell kommt es von der Mischermotoransteuerung. Zusätzlich kann er im Relaistest prüfen, ob noch alles wie gewünscht funktioniert.

Viele Grüße
Flo