abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitotronic 300 Typ 3 mit Elektronikleiterplatte 7828192 verstellt die Steilheit der Heizkurve selber

Ich habe die Steilheit beider Heizkreise auf 0,8 gestellt. Diese verstellt sich nach einigen Tagen auf andere Werte 0,2 oder 1,4

Das Problem habe ich seit dem Einbau der Elektronikleiterplatte 7828192

 

13 ANTWORTEN 13


Hallo Hieger,


poste bitte zunächst noch die Herstellnummer deiner Vitotronic 300. Wieso wurde die Elektronikleiterplatte denn getauscht?


Beste Grüße °be

Hallo,
Die Seriennummer ist 7450760001203106.
Ich habe eine Vitosolic 200S und eine Vitotrol 300 an dem KM Bus der Heizungsregelung erweitert.
Und entsprechend der Unterlagen dafür die Platine 7828192 nachgerüstet.
Im dem Zuge habe ich ebenfalls für beide Heizkreise jeweils einen Rücklauffühler angeschlossen.

Grüße,
Hieger

noch eine Ergänzung,
Mit der Vitotrol 300 habe ich auf Raumtemperaturregelung umgestellt.
Allerdings verstehe ich einige Parameter in der Codierung zur Raumtemperaturregelung nicht richtig.
Gibt es dazu eine Art Grundeinstellung?

Grüße,
Hieger

Vielen Dank für die Herstellnummer. Welche Parameter hast du denn bisher umgestellt und welche Parameter verstehst du nicht?

Die Leiterplatte ist auf jeden Fall die passende zu deiner Regelung. Wenn sich nun von alleine Parameter verstellen, kann das durchaus an zuvor manuell verstellten Parametern liegen. Es gibt eine Grundeinstellung für die Regelung, jedoch sollten wir zunächst erstmal klären, was bisher eingestellt wurde.

Beste Grüße °be

Hallo,
ich habe die folgenden Parameter programmiert.

Codierung 2
1C 199
54 2
7E Eingabe nicht möglich
89 0
9d 0

Mischer 1
A0 2
A1 0
A2 0
A3 2
A4 0
A5 5
A6 23
A7 0
A9 0
b0 3
b1 1
b2 8
b3 1
b5 0
b6 0
b7 0
b8 10
b9 0
C0 0
C1 0
C2 0
C4 0
C5 20
C6 50
C7 0
C8 31
C9 1
d1 0
d2 7
d3 8
d4 0
d5 0
E1 1
E2 50
E5 0
E6 100
E7 20
E8 0
E9 20
F0 0
F1 0
F2 12
F5 12
F6 25
F7 25
F8 -5
F9 -14
FA 0
Fb 0

Mischer 2
A0 2
A1 0
A2 0
A3 2
A4 0
A5 5
A6 23
A7 0
A9 0
b0 3
b1 1
b2 8
b3 1
b5 0
b6 0
b7 0
b8 10
b9 0
C0 0
C1 0
C2 0
C4 0
C5 20
C6 35
C7 2
C8 31
C9 1
d1 0
d2 7
d3 9
d4 0
d5 0
E1 1
E2 50
E5 0
E6 100
E7 20
E8 0
E9 20
F0 0
F1 0
F2 12
F5 12
F6 25
F7 25
F8 -5
F9 -14
FA 0
Fb 0

Grüße,
Andreas


Könntest du bitte nur die Adressen angeben, die du aktiv umgestellt hast?

Beste Grüße °be

Hallo,

00 von 1 auf 8
03 von 0 auf 1
1C von 120 auf 199
54 von 0 auf 2
60 von 20 auf 10
62 vo 10 auf 5
71 von 0 auf 1
75 von 0 auf 1

Mischer 1
A0 von 0 auf 2
A1 0
A2 von 2 auf 0
A6 von 36 auf 23
b0 von 0 auf 3
b1 von 0 auf 1
b3 von 0 auf 1
C4 vo 1 auf 0
C6 von 75 auf 50
C9 von 0 auf 1
d1 0
d2 7
d3 8
d4 0
d5 0
F2 vo 0 auf 12
F5 12
F6 25
F7 25
F8 -5
F9 -14
FA von 20 auf 0
Fb von 30 auf 0

Mischer 2
A0 von 0 auf 2
A1 0
A2 von 0 auf 2
A6 von 36 auf 23
b0 von 0 auf 3
b1 von 0 auf 1
b3 von 0 auf 1
C4 von 1 auf 0
C6 von 75 auf 35
C7 von 0 auf 2
C9 von 0 auf 1
d1 0
d2 7
d3 9
d4 0
d5 0
F2 von 0 auf 12
F5 12
F6 25
F7 25
F8 -5
F9 -14
FA von 20 auf 0
Fb von 30 auf 0

Grüße,
Hieger

Hallo,
konnten sie schon Rückschlüsse aus den Parametern ziehen?

Für mich wäre wichtig zu wissen, ob sich die Neigung von selber verstellen kann oder darf.
Oder ob das auf eine defekte Elektronikleiterplatte schliessen lässt.

Danke für eine Info,
Hieger

Könntest du bitte nur die Adressen angeben, die du aktiv umgestellt hast? Wenn sich Adressen aktiv selbst verstellen, ist definitiv etwas nicht in Ordnung. Es kann durchaus auf einen Fehler der Elektronikleiterplatte hindeuten.

Beste Grüße °be

Hallo,
ich habe nun eine neue Elektronikleiterplatte eingebaut.
Ich möchte eine reine Raumtemperaturregelung machen.
Die Raumtemperatur erfasse ich mit einer Vitotrol 300
Welche Parameter in der Codierung 2 muss ich dazu einstellen?
Mit welchen Parametern passe ich die Charakteristik an?

Danke und Grüße,
Hieger

Für die Raumtemperaturaufschaltung im reduzierten und normalen Heizbetrieb musst du die Codieradresse b0 auf 3 stellen. Über die Adresse b2 kannst du dann den Raumeinflussfaktor einstellen. Eine reine bedarfsgeführte Regelung ist darüber jedoch nicht möglich.

Beste Grüße °be

Hallo,
ich habe nun die neue Elektronikleiterplatte eingebaut und die Codieradressen entsprechend programmiert.
Erst auf die Werkeinstellung 8, da war die Vorlauftemperatur zu hoch.
Dann auf 1, da passt die Vorlautem sehr gut.
Die Neigung verstellt sich allerdings immer noch. Passt das vielleicht nicht zusammen?
Gibt es eine Art Grundeinstellung für Neigung und Raumeinflußfaktor?
- niedrig Energie Haus
- Fußbodenheizung

Ich habe in beiden Heizkreisen mit Mischer ein Rücklauftemperatursensor eingebaut.
Kann das die Ursache sein?

Grüße,
Hieger

Die Heizkennlinie darf sich nicht einfach verstellen, egal ob du einen Rücklauftemperatursensor angeschlossen hast oder nicht. Es kann durchaus sein, dass das Bedienteil selbst einen Defekt hat und die Werte sich deswegen verstellen.

Wie du die Heizkennlinie optimal an die Bedingungen vor Ort anpassen kannst, erfährst du unter folgendem Link:

https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizk...

Beste Grüße °be
Top-Lösungsautoren