Das Vitotronic 200 Steuergerät unserer Gasheizung zeigt alle Funktionen und Werte wie gewohnt an.
Der Heizkessel Vitogas 100 heizt trotzdem durchgehend auf die eingestellte Kesseltemperatur von 75 Grad.
Also: Es funktioniert kein Abschaltbetrieb, keine Nachtabsenkung, kein Spar- und Partybetrieb usw.
Woran könnte das liegen?
Hallo Stekoelauf77,
zunächst wäre erstmal interessant zu wissen, welche Vitotronic du überhaupt verbaut hast.
Dazu gib bitte noch die Herstellnummer der Vitotronic mit an und mache mal ein Bild davon, worauf die Anzeige und die Schalterstellungen zu sehen sind.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Hallo Benjamin, danke für die schnelle Antwort.
Die Herstellernummer der Vititronic 200 Typ KW 1 lautet:
7450351909244102
Die Fotos der Steuerung sind angefügt.
Freundliche Grüße
Stefan
Frage zum genannten Zeitpunkt bitte mal die Soll- und Istwerte ab und teile uns diese hier mit.
Folgende Werte wurden am Morgen im Display angezeigt:
Außentemperatur -9
Kesseltemperatur 75
Warmwassertemperatur 67
Brenner 55565
Brennerstarts 13463
Uhr 9:42
Datum 13.12.
Brenner ein
Speicherpumpe aus
Z-Pumpe aus
Heizpumpe ein
Anschließend erschien wieder die Außentemperatur
Folgende Werte wurden am Morgen im Display angezeigt:
Außentemperatur -9
Kesseltemperatur 75
Warmwassertemperatur 67
Brenner 55565
Brennerstarts 13463
Uhr 9:42
Datum 13.12.
Brenner ein
Speicherpumpe aus
Z-Pumpe aus
Heizpumpe ein
Anschließend erschien wieder die Außentemperatur
Mir fehlen da noch ein paar Soll- und Iswerte.
Ganz wichtig wäre die Raumsolltemperatur und die Heizkennlinie.
Denn bei -9°C kann es je nach Einstellung durchaus sein, dass mit voller Leistung geheizt wird.
Wenn man an dem weißen Drehknopf dreht, erscheint die Raumtemperatur von 20 Grad.
Die Heizkennlinie beträgt 1.4
Also hast du eine Raumsolltemperatur von 20°C eingestellt?
Das ist leider nur die Hälfte der Kennlinie.
Ja, richtig, die Raumtemperatur habe ich auf 20 Grad eingestellt.
Die Neigung ist 1,4.
Das Niveau ist 0.
Bei den Einstellungen kann es durchaus vorkommen, dass bei einer Außentemperatur von -9°C bei ca. 75°C liegt. Auch wenn der Brenner schon etwas vorher ausschaltet, etwas Überschwingen ist immer vorhanden.
Wie sieht es denn mit der Kesseltemperatur bei etwas höheren Außentemperaturen aus?
Wurde der Kesseltemperatursensor mal geprüft?
Eventuell ist das Relais (K1) welches den Brenner einschaltet defekt. Dann würde der Brenner immer aktiv sein bis der Temperaturregler abschaltet. Der ist bei Dir auf 75 °C eingestellt.
In der Anleitung für die Fachkraft ist der Relaistest beschrieben, alternativ habe ich hier im Forum dazu auch schon mal was gelesen. Der wird vermutlich nicht weiterhelfen da das Relais ein "normal close" ist um bei Ausfall der Elektronik den Brenner eingeschaltet zu haben. Aber schaden kann der Test nicht da man das "Klick" der Relais hören kann wenn es schaltet.
Dann würde ich (Elektrofachkraft) zur Fehlereingrenzung den Kesseltemperatursensor an der Regelung abstecken und schauen welchen Wert die Anzeige zur Kesseltemperatur zeigt, alternativ einen Widerstand als Ersatzwert anklemmen von min. 660 Ohm um der Regelung eine Kesseltemperatur deutlich über 80 °C vorzugaukeln. Wenn die Regelung dann den "korrekten" Ersatzwert (> 80 °C) anzeigt und der Brenner weiter läuft, deutet das sehr auf das Relais hin.