Hallo Community,
Ich habe eine Vitotronic 200 hk1b mit angeschlossener Pumpe für die Trinkwasserzirkulation.
Diese funktioniert aber nicht mehr richtig.
Auch wenn ich den Aktorentest mache, springt die Pumpe kurz an und geht wieder aus.
Liegt dies an der Ansteuerung der Vitotronic, oder an der Pumpe?
Pumpe ist usp 15 von grundfos.
24 ANTWORTEN 24

Hallo,

 

nimm einen Phasenprüfer und teste am Klemmkasten der Pumpe ob noch Strom anliegt, wenn sie unerwartet ausgeht.

 

VG

Gibt es da Probleme die bekannt sind, mit der Stromversorgung

Hallo,
habe gerade mal beim Aktorentest ein Multimeter an den Abgang 28 der Vitotronic gehalten und gemessen.
Bei Aktivierung der Zitkulationspumpe kommt kurz Spannung, und fällt sofort wieder ab.

Danke für den Test.

 

d.h. die Regelung hat ein Problem.

Entweder ist das Relais defekt. oder die Elektronik davor.

 

Auf  der Regelung ist ein Aufkleber mit einem Barcode und der Seriennummer 7***

poste die bitte.

Hallo,
anbei der Code:

7491337701748106

Gruss Lars

Hallo Lars,

 

kann es sein, das da ein Zahlendreher drinnen ist?

Wenn ich die Nummer hier

https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500

eingebe, gibt es keinen Treffer,

 

Dake

VG Michael

Hallo Michael,
Das ist der Barcode direkt auf dem Kasten der Platine.
Meinst Du die Nummer der kompletten Vitotronic?
7498904702654106

Gruss Lars

Hallo Lars,

 

ja das ist die richtige Nummer

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7498904

 

in der Service Anleitung Seite 72 ist der Schaltplan.

Du könntest jetzt noch  am der Spule vom K4 messen ob dort die 24 V Steuerspannung korrekt ist oder ob  auch gleich wieder abfällt.

 

@CustomerCareBen  was schlägst du vor?

 

VG Michael

 

Die angegebene Nummer ist nicht die Herstellnummer der Regelung, sondern von einem Anschlussmodul.

 

Mich würde zunächst interessieren, ob die Spannung nur bei der Zirkulationspumpe abfällt und ob im angeklemmten Zustand oder im abgeklemmten Zustand gemessen wurde? 

Hallo,
Spannung fällt sowohl mit angeschlossener Pumpe, wie auch abgeklemmter Pumpe an dem 28er Abgang ab.
Alle anderen angeschlossenen Geräte, wie Heizkreispumpe, Mischer usw. funktionieren.
Gruss Lars

Dann scheint das Relais auf der Grundleiterplatte (Art.Nr.: 7837148) defekt zu ein.
In diesem Fall sollte die Leiterplatte dann erneuert werden. 

Hallo,
habe heute Abend mal noch geschaut.
Es scheint als bliebe das Relais K4 angezogen, man hört es nur einmal knacken.
Und bei leichten Stößen gegen das Gehäuse der Vitotronic geht die Zirkulationspumpe an.
Ich tippe auf kalte Lötstelle auf der Platine , oder?

Gut möglich, ich empfehle aber dennoch den Austausch der Platine. 

Hallo,
habe die Steuerung im Dezember 2017 gekauft.
Da ist die Lebenszeit aber auch auffallend gering, oder?
Oder gibt es die Möglichkeit über Kulanz hier was zu regeln?
Gruss Lars

Das solltest du über deinen Fachbetrieb klären, über welchen du die Regelung erworben hast.

 

Kulanzanfragen werden hier in der Community nicht geklärt.

 

Da es das Relais für die Zirkulationspumpe betrifft und es sich dabei um eine externe Pumpe handelt, sollte ggf. darüber nachgedacht werden, ob die Pumpe nicht künftig besser über ein separates "Lastrelais" geschaltet werden sollte. 

Hallo,

Aber genau dafür ist ja der 28er Ausgsng gemacht, oder?
Gruss Lars

Ja, sicher. Aber wenn die Pumpe einen zu hohen Anlaufstrom zieht, kann das Relais dadurch geschädigt werden.

War nur ein Tipp, welchen du befolgen oder auch lassen kannst. 😉 

Hallo Lars,

 

laut  Service Doku ist das Relais für 4A bzw 2A bei Induktiven Lasten ausgelegt.

Eine Hocheffizienz Pumpe kann relativ hohe Einschaltströme haben.

 

Vielleicht hat sich das Relais so selbst ausgelötet.

Schau dir die Lötstelle doch einfach mal an ob die zu heiß geworden ist.

 

Zum Tausch muss die Grundleiterplatte ja sowieso raus.

 

VG Michael

 

Hallo Benjamin,

Vielen Dank.

Ich habe mal noch eine Frage:

Als Anlagenschema wird in Codierung 00 die 2 angezeigt. Also 1 Heizkreis mit Trinkwassererwärmung.

Wie kann ich die Codierung 00 auf 1 setzen, d.h. ohne Trinkwasserwärmung?

Es steht ha die Steuerung erkennt das automatisch, aber woran macht Sie das fest? 

Gruss Lars 

Dazu muss der Speichertemperatursensor abgeklemmt werden, anschließend kannst du den Wert auf 1 setzen. 

Vielen Dank

Gerne.

Hallo Benjamin,

noch eine Frage habe ich:

Über den elektrischen Anschluss 156 kann ich ja Zubehör anschließen?!

Wieviel A kann dieser Anschluss ab?

Kann ich da ne Zirkulationspumpe dran anschließen?

Vielen Dank vorab für die Antwort.

Gruss Lars 

Der Netzanschluss für das Zubehör kann praktisch mit der gleichen Stärke belastet werden, wie die anderen Pumpenausgänge. Wichtig ist, dass die gesamte Belastung dann nicht über den im Datenblatt angegebenen 6A liegt. In dem Fall wäre dann ggf. ein Releais zwischen zuschalten.