Hallo,
ich habe eine Frage zur Codierung 1, C6: Elektronische Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur:Mein Heizungsfachbetrieb hat im August 2016 den Wert von C6 auf 40°C (Werkseinstellung 75) geändert, außerdem die Heizkennlinien geändert. Die Vorlauftemperatur Soll ist auf 56°C eingestellt.
Was passiert, wenn durch niedrige Außentemperaturen der eingestellte Maximalwert von 40°C der Vorlauftemperatur überschritten wird?
Gelöst! Gehe zu Lösung.