abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitotronic 200 KW2 mit Resol Deltasol MX (Stecker 150)

Werte Viessmann-Community,

 

ich stehe vor folgendem Projekt:
Ist:
- Solarthermie mit 20m² & 2x 800 Liter Puffer (Hzg-Wasser!)
- Frischwasserstation erzeugt WW im Durchlauf-Prinzip zum Zeitpunkt der Zapfung

- Pool mit Hzg-Wärmetauscher

- Viessmann-Hzg. erwärmt WW-Zone in einem der beiden Puffer-Speicher
- Viessmann-Hzg. versorgt FbHz im Haus - Puffer-Speicher ist per RL-Anhebung eingebunden und kann sol Solarwärme auch in die FbHz schieben

 

Solarregelung (Resol MX) weiß nichts von Hzg-Regelung (Vitotronic) und umgekehrt

Pool ist hydraulisch angeschlossen, aber noch nicht an Regler

WW über FW-Station hat autarke Regelung und bleibt auch erstmal so

 

Soll:

- Der MX kann zwei witterungsgeführte Hz-Kreis mit Mischer regeln.

- Durch die integrierte Regelung über MX kann man auch einige optimierte Regelungsstrategien realsieren

- Heizen des Pools sowohl mit Solarwäre als auch über Heizkessel.

 

=> Vitotronic soll in Ruhestand geschickt werden & gesamte Regelung soll MX übernehmen

 

Ansatz zur Kopplung ist Stecker 150:

dieser hat:

- potentialfreien Kontakt (Schließer) für extern Brenner ein

- potentialfreien Kontakt (Öffner) für extern Regelung aus ?!
=> heißt das, wenn ich die Verbindung TR - TR öffne wird die vitotronic abgeschaltet?

 

Folgemaßnahmen:

- die beiden Pumpen (Puffer-Ladung für WW) werden an MX angeschlossen

- der Heizkreis-Mischer wird an MX angeschlossen

- der Temperatursensor für die Mischtemperatur wird an MX angeschlossen

- der Temperatursensor für die Pufferspeicher-Temp (WW-Soll-Temp) ist überflüssig, da der MX die Pufferspeicher mit in Summe 6 Temperatursensoren überwacht

- max. Temperaturbegrenzer für FbHz-Kreis zum Schutz vor Übertemperatur in FbHz (unterbricht hart Stromzufuhr Hz-Kreis-Pumpe) verbleibt direkt in Stromkreis Pumpe

 

an der Vitortronic verbleiben:

- Kessel-Temperatur-Sensor als interne Sicherheitsmaßnahme ?!

- was noch?

 

Habe ich bei diesem Konzept irgendetwas übersehen?

Gibt es Anregungen Eurerseits?

Ich freue mich und danke bereits für einen fachlichen Gedankenaustausch!

 

Danke!
Beste Grüße

Namgor

 

7 ANTWORTEN 7

Reduktion auf die wesentliche Frage:

=> Vitotronic soll in Ruhestand geschickt werden & gesamte Regelung soll durch externe Regelung erfolgen

 

Ansatz zur Kopplung ist Stecker 150:

dieser hat:

- potentialfreien Kontakt (Schließer) für extern Brenner ein

- potentialfreien Kontakt (Öffner) für extern Regelung aus ?!
=> heißt das, wenn ich die Verbindung TR - TR unterbreche wird die Regelung durch die vitotronic abgeschaltet?

Hallo

Ich habe genau den gleichen Ist Zustand. Wäre auch an das gleiche Soll interessiert. 

Hallo @Tribeca125 

 

Wenn Sie TR-TR am Stecker 150 trennen, schaltet sich der Brenner bedingungslos und ohne Fehler aus.

 

VG

Hallo,

 

ich verwende für meine Vitotronic 100 einen MCR Regler von Centra/Honeywell.

Dieser ist in Reihe in die Brenner-Sicherheitskette geschalteten.

Es wird nur der mechanische Thermostat und der Sicherheitsbegrenzer der Vitotronic verwendet.

 

Die Vitotronic fordert den Brenner 365 * 24h an.

 

Die externe Regelung trennet bzw. schließt die Sicherheitskette .

 

Dein Resol Regler muss sich dann um 

eine Sockeltemperatur kümmern, falls der Kessel das erfordert

und um eine Mindestlaufzeit des Brenner. oder eine Mindestabgastemperatur bei Brennschluss.

Damit dir der Kessel nicht mit Kondenswasser voll läuft.

 

VG 

 

 

 

 

 

Hallo qwert089,

 

danke für Deine ausführliche Antwort - sehr hilfreich!

 

Die von Dir zusätzlich adressierten Punkte.

Ganz herzlichen Dank für diese!

  • mit Sockeltemp. meinst Du eine vom Kessel potenziell geforderte Mindest-Temp um Korrosion zu vermeiden
  • Soweit ich mich erinnere habe ich einen sog. Tieftemp-Kessel - im Genensatz zum Niedertemp-Kessel - der zwischen den Brennlaufzeiten auch komplett auskühlen darf
  • was empfiehlst Du als Mindestlaufzeit? Oder einfach den Wert aus der vitotronic 200 übernehmen, falls vorhanden?!
  • Vermutlich präziser aber nur mit zusätzlichem Abgastempsensor für den Resol möglich. Mindestabgastemp bei Brennschluss - gibt es diesen Parameter auch in der vitotronic 200? Falls nein - welchen Wert kannst Du empfehlen?

Danke für Deine Unterstützung!

VG

danke Dir! Durch Deinen Post ist Bewegung in die Diskussion gekommen 🙂

Hallo,

 

um welchen Kessel geht es?

ist das ein Öl oder Gasbrenner dran?

 

ich habe einen Vitola 222 22kW der ist auf 18 kW gedrosselt

 

Im Sommer ist er ohne SockelTemp aus und spring nur an wenn mehrere Tage keine Sonne war.

ab Heizsaison aktivere ich eine SockelTemp von 39 Grad und 8 Minuten Min. Laufzeit.

Bei Brennschluss hat er je nach Last  ca. 55 Grad und 85 Grad Abgastemperatur.

 

 

Erst hatte ich weniger Min. Laufzeit von 5 oder 6 Minuten.

Da lief dann schwarze Suppe am Kaminrohr aus der Reinigungsöffnung und auch mal an der Brennertüre unten.

Das hängt aber eher  mit dem Downsizing zusammen.

 

Ja theoretisch kann man einen "Biferal" ohne SockelTemp  betreiben.

 

hier siehst du was die Vitotronic am Kodierstecker hat.

 

https://community.viessmann.de/t5/Oel/benoetigt-ein-biferral-et-Bj-1985-eine-Sockel-oder-Mindesttemp...

 

VG

Top-Lösungsautoren