Vitotronic 200 KW2 Liefert kein HK1 VorlauftempSOLL über Vitoconnect

Hi, 

 

ich beschäftige mich grade aus bekannten Gründen etwas mehr mit meiner Heizungsanlage. 

 

Ich möchte gerne die berechnete Heizkreis Vorlauftemp SOLL rausbekommen aber über den Optolink betriebenen Vitocontrol bekomme ich immer nur Wert 0 bei Heizkreis 1. 

 

Heizkreis 2 (Fussboden) liefert mir stets den aktuell errechneten Wert. 

 

Was könnte die Ursache sein, dass nur ein Heizkreis seinen VorlaufSOLL meldet?

 

Grüße

7 ANTWORTEN 7

Hallo DirkSi,

 

die Vorlauftemperatur des HK1 ist immer die Kesseltemperatur.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Guten Morgen Benjamin, danke für deine Antwort. 

Aber KesselTemp ist doch dann der IST Wert? Ich möchte die SOLL Temperatur welche die Steuerung sich aus der Neigung, Niveau und Aussentemp errechnet. 

 

  • Bei HK2 bekomme ich da einen Wert, bei HK1 nicht. 

Screenshot_20221004-092938_ViCare.jpg

Die Solltemperaturen kannst du ohnehin nur aus der Diagnose auslesen und die Vorlauf-Solltemperatur für den HK1 ist dann entsprechend die Kesselsolltemperatur.

Ok das habe ich nun verstanden. Bekomme ich die Kesselsolltemperatur über die API? Dort habe ich aktuell nur die IST.

Für Fragen zur API verwende bitte den Developer-Bereich in der Community oder das Developer-Portal. 

ok, danke

Gerne.