Hallo, ich würde gerne an einem alten Fremdkessel, an dem die Original-Regelung defekt ist, eine Vitotronic 200 KW2 aus unserem Fundus verbauen. Dieser Kessel benötigt jedoch laut Herstellerangaben eine Anfahrentlastung. Bisherige Betriebsweise ist gleitende Einschalttemperatur mit Anfahrentlastung. Alle Pumpen aus bis 40°C Kesseltemperatur erreicht ist, dann Pumpen ein. Meines Wissens nach ist dies die Betriebsweise mit Kesselcodierstecker "E1", jedoch ist die Anfahrentlastung dann nicht aktiv. Kann das mit der V200KW2 realisert werden, dass die Pumpen erst bei einer Kesseltemperatur von 40, bzw. 42°C einschalten? Oder ist der Betrieb zum Kesselschutz nur mit dem Kesselcodierstecker "F1" empfehlenswert?
Vielen Dank für eure Unterstützung
Viele Grüße
DC-Hunter
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
1 |