Hallo liebe Community
aktuell betreibe ich eine Vitotronic 200 KW1 Regelung auf einem Vitogas 100 Brenner und Vitocell 200 Speicher. Baujahr 2003.
Nachdem wir das Haus gekauft und saniert haben, ist auch eine Fußbodenheizung eingezogen. Der Betrieb mit der KW1 mit Warmwasserbereitung ist nur als Übergangslösung mit Anlegethermostat gedacht gewesen. Die Anlage taktet im Winter wie verrückt und der Gasverbrauch ist böse.
Bevor ich das Geld für ein komplett neues Heizsystem zusammen habe, möchte ich für die anstehende Heizsaison eine gebrauchte KW2 mit einem Divicon Mischer anschließen. Darüber müsste ich dann endlich auch mal den realen Verbrauch und Vorlauftemperatur für die Zukunft ermitteln können.
Frage 1:
Kann ich jede Vitotronic 200 KW2 verwenden, oder muss ich auf eine spezielle Herstellernummer achten? Habe gesehen, dass es verschiedene Nummern gibt: 7450352 / 7450750 etc.
Frage 2:
Kann ich dann alle Fühler, Kapillarrohre, Codierstecker etc von der bestehenden KW1 übernehmen, oder muss ich etwas vom Bestand tauschen?
Vielen Dank vorab für die Hilfe!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo
Sie können jede Vitotronic 200 KW2 verwenden, bei den neueren gibt es einige Unterschiede in den Einstellmöglichkeiten.
(7187088 spätestens)
Die Sensoren sind die gleichen wie im KW1, nur für den Vorlauf des Mischzweiges benötigt man einen zusätzlichen.
Die Kapillaren der Thermostate müssen durch eine Regulierung ersetzt werden. Außerdem benötigen Sie Stecker 52 für den Mischventilmotor.
Schöne Grüße
Hallo
Sie können jede Vitotronic 200 KW2 verwenden, bei den neueren gibt es einige Unterschiede in den Einstellmöglichkeiten.
(7187088 spätestens)
Die Sensoren sind die gleichen wie im KW1, nur für den Vorlauf des Mischzweiges benötigt man einen zusätzlichen.
Die Kapillaren der Thermostate müssen durch eine Regulierung ersetzt werden. Außerdem benötigen Sie Stecker 52 für den Mischventilmotor.
Schöne Grüße
Klasse - Danke für dir Rückmeldung!
Was bedeutet denn:
Die Kapillaren der Thermostate müssen durch eine Regulierung ersetzt werden.
Werden die beiden Kapillaren dann nicht mehr gebraucht bzw durch was genau sollen sie ersetzt werden?
Hallo
Mit der „neuen“ Regelung Vitotronic 200 KW2 erhalten Sie auch TR- und STB-Thermostate mit Fernleitung.
Schöne Grüße
Danke Divanc für die Rückmeldungen.
Denke der Hauptteil meiner Frage ist beantwortet. Habs als Lösung markiert.
Ich dachte die TR und STB Leitungen könnte ich auch vorsichtig von der alten KW1 übernehmen ohne sie neu kaufen zu müssen. Hab aber gerade keinen Zugriff auf meine Anlage um mir dir Verbindung zur Steuerung anzuschauen.