Hallo Zusammen,

 

Ich habe einen Altbau gekauft und möchte nun über meine Öl-Heizung (Vitola 300 VT3, Baujahr 2001) einen Mischerkreis für die FBH zusätzlich mit fahren.

Ich habe mir eine neue Steuerung Vitotronic 200 KW2 (7187088) besorgt. Bei dieser gibt es keinen Steckplatz für den Stecker 150. Dieser Platz ist mit dem Stecker X12 belegt.

 

Ist die Regelung die Falsche oder kann ich die Heizung darüber steuern?

 

Vielen Dank im Voraus.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @Minne 

 

Sie können die Kesselregelung bedenkenlos an Ihrem Heizkessel nutzen. An den Anschluss 150 hatten Sie bis jetzt wahrscheinlich nichts angeschlossen, bis auf zwei Brücken.
Diese Brücken sind nun bereits auf der Grundführungsplatte verbunden.

 