Hallo,
ich habe jetzt die Trimatic MC/B gegen die neuere Vitotronic getauscht. Läuft alles prima, bis auf die Brennerabschaltung, wenn die Puffer der Holzheizung auf Temperatur sind.
Bei der Trimatic konnte ich einen potentialfreien Öffner Kontakt von der SPS der Holzheizung direkt anklemmen. Heißt, die Trimatic lief mit voller Funktion weiter, nur der Brenner startete nicht, auch wenn die Anforderung von der Trimatic kam.
Gibt es diese Möglichkeit auch bei der Vitotronic, oder geht das nur über das Erweiterungsmodul 5 ?
Viel Grüße,
Hans-Joachim
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Benjamin,
Danke !
Ich konnte kurzfristig die Erweiterung besorgen und einbauen. Funktioniert prima.
Viele Grüße,
Hans-Joachim
Hallo Benjamin,
sorry, die KO1B,
Herstellnummer 7441800204017109
Viele Grüße,
Hans-Joachim
Hallo Benjamin,
Danke !
Ich konnte kurzfristig die Erweiterung besorgen und einbauen. Funktioniert prima.
Viele Grüße,
Hans-Joachim