Hallo Rex540,
mit dem Codierstecker hat das erstmal wenig zu tun.
Wenn nichts angezeigt wird und "kein Licht brennt", der Brenner aber dennoch in Betrieb ist, sollten erstmal die internen Schmelzssicherungen, sowie das Netzteil geprüft werden.
Sind die Sicherungen in Ordnung, wird wohl leider sehr wahrscheinlich das Netzteil defekt sein.
Aber dabei wäre dann zu prüfen, ob bei der Installation ggf. etwas falsch angeschlossen wurde.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Eine Sicherung prüft man nicht alleine indem man sich diese anschaut und durchtauscht, diese sollte fachmännisch gemessen werden.
Wie bereits erwähnt kann auch ein Verdrahtungsfehler zu einem Defekt führen.
Also bitte die Angelegenheit zunächst dem Fachbetrieb überlassen, welcher die vermeintlich neue Regelung installiert hat. Dieser sollte dazu auch ggf. mal Rücksprache mit unserem Technischen Dienst halten. Für mich hört es sich aber weiterhin so an, als wäre das Netzteil defekt.
Eine Feinsicherung kann man zwar optisch prüfen, aber nicht feststellen, ob diese auch wirklich ausgelöst hat. Schmauchspuren sind daran nicht immer zu erkennen.
Dann schlage ich vor abzuwarten, was der Kontakt zu unserem Technischen Dient ergibt.