Hallo,
kurze Frage in die Runde.
Wir haben einen Vitogas 200 Kessel mit Vitotronic 200 KW5 Steuerung.
Ist es möglich die Heizungspumpe auch ohne Brennerbetrieb laufen zu lasssen?
Es ist eine großer Speicher zur Rücklaufanhebung vorhanden und ich würde die dort gespeicherte Energie gerne ohne Brennerbetrieb ins Heizungssystem leiten.
Das kann an manchen Tagen Sinn machen....
Hat jemand eine Idee.
Schon jetzt Danke + Gruß
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Vielen Dank.
Zur Realisierung der externen Sperrung benötigst du das Zusatzmodul "Schaltmodul-V" (Art.Nr.: 7143513).
Diesbezüglich solltest du dich an deinen Heizungsfachbetrieb vor Ort wenden.
Hallo Krischn,
realisierbar wäre es beispielsweise durch externes Sperren des Vitogas 200 und man lässt die Heizkreispumpen dann in Regelfunktion.
Gib bitte mal die Herstellnummer deiner Vitotronic-Regelung mit an.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Junge Junge, ihr seid aber auf Zack....
Danke für die ultraschnelle Antwort.
Ein Foto mit allen Daten habe ich angehängt.
Gruß
Krischn
Vielen Dank.
Zur Realisierung der externen Sperrung benötigst du das Zusatzmodul "Schaltmodul-V" (Art.Nr.: 7143513).
Diesbezüglich solltest du dich an deinen Heizungsfachbetrieb vor Ort wenden.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 |