Vitotronic 200-H Typ HK3B Steuern von Vitotronic 200 KW6

Kann meine Steuerung 200-H Typ HK3B die bei mir für den Kellerheizkreis mit Mischer eingebaut wurde auf die Vitotronic 200 KW6 gelegt werden um die vorhandenen 3 Heizkreise von einer Steuerung z.B. für Urlaubseinstellung, Heizzeiten u.a. zu regeln?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Mercedes127,

die Heizkreisregelung HK3B kann per LON mit deiner KW6 verbunden werden. Die Einstellung der Heizzeiten und des Ferienprogramms muss aber trotzdem immer separat an der jeweiligen Regelung für den jeweiligen Heizkreis eingestellt werden.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Mercedes127,

die Heizkreisregelung HK3B kann per LON mit deiner KW6 verbunden werden. Die Einstellung der Heizzeiten und des Ferienprogramms muss aber trotzdem immer separat an der jeweiligen Regelung für den jeweiligen Heizkreis eingestellt werden.