Hallo, gibt es eine Möglichkeit, aus der Regelung ein Signal zur Ansteuerung (Freigabe) eines externen Kessels (Fremdhersteller) zu generieren. Idealerweise ein potentialfreier Kontakt.
Danke im Voraus.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ja, der Speicher gilt auch als Anforderung, hätte ich erwähnen sollen. Mit LON war das nur so eine Idee, man würde dann auch noch eine Komponente brauchen, die das für den Fremdkessel übersetzt, z.B. 0-10V.
Über die EA1 kannst du dem Kessel eben keinen Sollwert vorgeben, nur er läuft dann halt vermutlich nur über den Kesselthermostat. Evtl. kannst du die EA1 in die Brennerschleife hängen, dann hättest du eine Einschaltung wenn die Kesselregelung und die EA1 gemeinsam einschalten.
Gruß
Heizing
Du könntest versuchen, die Speicherpumpe abzugreifen und mittels eines Relais das Brennerrelais in der Fremdregelung zu überbrücken. Nichts anderes macht deine Heizungsregelung bei Speicheranforderung. Die Kesseltemp wird dann nur durch den Kesselthermostaten geregelt.