Vitotronic 200 GW1 + LON modul 7172173 PLC communication

Hallo, alle miteinander,

Mein Deutsch ist sehr schlecht, also benutze ich google translate von englisch nach deutsch, es tut mir leid, wenn es Fehler gibt.

Ich habe Viessmann Vitoplex 300 TX3 Kessel mit Vitotronic 200 GW1 und LON-Modul 7172173. Ich möchte eine Verbindung zwischen Kessel und SPS (Beckhoff) über LON-Bus herstellen. Die SPS hat ein Standard-LON-Busterminal - https://www.beckhoff.com/english.asp?bus_terminal/kl6401.htm.

Meine Frage - ist diese Kommunikation überhaupt möglich? Wenn ich das Viessmann LON Handbuch richtig verstanden habe - ich brauche "LON WORKS Binding Tool Software" für "System mit Datenaustausch mit Geräten anderer Hersteller" (seite 21 im Handbuch). Benötige ich für die Konfiguration spezielle Software von Viessmann?

Danke für Ihre Hilfe

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo karlek,

die Kommunikation zwischen unserem LON-BUS und der LON-Schnittstelle anderer Hersteller ist nicht vorgesehen. Das LON-Handbuch ist diesbezüglich veraltet und entspricht nicht dem derzeitigen Stand.

Wenn du mit externen Regelungen kommunizieren möchtest, empfehle ich dir das Vitogate 200 KNX zu verwenden. Informationen dazu findest du unter folgendem Link:

https://connectivity.viessmann.com/de/mp_rt/vitogate/vitogate-200-typ-knx-ab-05-2016.html

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

9 ANTWORTEN 9
Hallo karlek,

die Kommunikation zwischen unserem LON-BUS und der LON-Schnittstelle anderer Hersteller ist nicht vorgesehen. Das LON-Handbuch ist diesbezüglich veraltet und entspricht nicht dem derzeitigen Stand.

Wenn du mit externen Regelungen kommunizieren möchtest, empfehle ich dir das Vitogate 200 KNX zu verwenden. Informationen dazu findest du unter folgendem Link:

https://connectivity.viessmann.com/de/mp_rt/vitogate/vitogate-200-typ-knx-ab-05-2016.html

Beste Grüße °be
Hallo Benjamin,

Danke für die Hilfe. Ich habe noch einige Fragen:

1) Wenn ich richtig bin, für den Anschluss von Vitogate an Vitotronic brauche ich auch ein LON-Modul (welches ich schon habe)?
2) Stromversorgung des Vitogates - Muss ich "Steckernetzgerät" (Seite 19 aus dem Handbuch) kaufen und die Stromversorgung getrennt von der Vitotronic durchführen?
3) Montage - Vitogate ist an der Wand montiert und kann nicht in einen bestehenden Kessel / Vitotronic-Gerät integriert werden?
4) Hat Vitogate die gleichen Steuerungsoptionen wie LON Bus - Sollwerte ändern, Kesselbetriebsart ändern, Werte lesen usw.?
5) Und zuletzt - Gibt es eine andere Option für die SPS-Steuerung, weil Vitogate ziemlich teuer ist?

Herzliche Grüße
Bei den Punkten 1-4 kann ich dir nur zustimmen. Den Punkt 5 muss ich leider verneinen.

Beste Grüße °be
Vielen dank 🙂
>die Kommunikation zwischen unserem LON-BUS und der LON-Schnittstelle anderer Hersteller ist nicht vorgesehen. Das LON-Handbuch ist diesbezüglich veraltet und entspricht nicht dem derzeitigen Stand

Seit wann ist das denn so? Finde ich schade, eigentlich nimmt man doch LON, um die Regelung in GLT-Systeme einzubinden.

PS. Ich habe auch ein Projekt im Auge: ich würde gerne eine Vitotronic 200-H, Typ HK3B als Heizkreisregelung einsetzen, die ihre Wärmeanforderung per LON an eine Vitotronic 200-H Typ HK1B weitergeben soll, die das Fernheizprimärventil ansteuert. Geht das dann auch nicht mehr?

Gruß

Heizing
Gruß
Heizing
Hallo Heizing,

das LON-Handbuch wird schon seit einigen Jahren nicht mehr verwendet. Die letzte Version ist aus dem Jahr 2010 und wird nach meinem derzeitigen Kenntnisstand auch nicht neu aufgelegt.

Als Schnittstelle kann ein Vitogate verwendet werden.

Wenn du eine konkrete Planungsanfrage hast, kannst du dich gerne an unsere Kollegen in unserer zuständigen Verkaufsniederlassung wenden. 🙂 Die LON-Kommunikation von Viessmann zu Viessmann ist grundsätzlich natürlich weiterhin möglich.

Beste Grüße °be
Na ja, wenn eine z.B. GLT schon von Haus aus LON kann, dann finde ich es ziemlich unsinnig, dann vorher noch auf KNX zu gehen. Man kann eine Anlage auch unnötig verkomplizieren. Müsst ihr halt mal die LON-Geschichte aktualisieren, ging doch vorher auch. 😉

@karlek

evtl könnte auch das hier für dich interessant sein, damit kann eine Verbindung über BACnet IP bzw. BACnet MS/TP als auch über Modbus TCP/IP bzw. Modbus RS 485 hergestellt werden.

https://connectivity.viessmann.com/de/mp_rt/vitogate/vitogate-300-bn-mb.html

https://www.beckhoff.de/default.asp?twincat/twincat_plc_modbus_rtu.htm

Dieses Gerät kann RS 485

Gruß

Heizing
Gruß
Heizing
Ja, ich habe mir das vorher schon gedacht und werde auf jeden Fall den Modbus RS-485 wählen 🙂

Ich glaube, dass es einfach ist, die LON-Kommunikation zwischen Vitotronic LON-Modul und Vitogate 300 BN / MB aufzubauen? Benötige ich zusätzliche Viessmann Software?

P. S. Wo kann ich die englische Version dieses Handbuchs herunterladen - http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5851736VSA00001_1.PDF?
>Benötige ich zusätzliche Viessmann Software?

nein, du kannst den integrierten Webserver nutzen, zur Installation wird nur ein gekreuztes Netzwerkkabel benötigt.

@CustomerCareBen
könntest du karlek noch das englische Handbuch besorgen, ich habe keine Ahnung, wo das bei euch zu finden ist.

Gruß

Heizing
Gruß
Heizing