Vitotronic 200 Fehler AA Konfigurationsfehler TSA-Funktion

Hallo,

Vitotronic 200: Fehler AA Konfigurationsfehler TSA-Funktion!

Stecker 17A Kesselrücklauftemperaturfühler ist angeschlossen.

Wer kann mir helfen?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Stefanbe1,

poste zunächst bitte noch die Herstellnummer deines Kessels.

Wie steht denn der Parameter 0D?

Gruß °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Hallo Stefanbe1,

poste zunächst bitte noch die Herstellnummer deines Kessels.

Wie steht denn der Parameter 0D?

Gruß °be

Parameter 0D:02
Kessel: Paromat - Triplex 730631100282

Codierstecker 1001:02 Best. Nr: 7837010

Frage gehört da nicht der 1010 Best. Nr: 7820141 rein?

Vielen Dank.

Und welche Vitotronic 200 hast du installiert? Laut den Angaben in deinem Profil handelt es sich um eine Base E Regelung, ist das korrekt?

Was wird angezeigt, wenn du den Parameter 0D auf 0 stellst?

Gruß °be
Danke für die schnelle Antwort!
Ich schenke unseren Heizungsmonteur eine Viessmann Schulung auf Weihnachten!
Vitotronic 200 Typ CO1E
0D:02 = Temperatursensor wirkt auf die Drosselklappe
0D:00 = ohne
Fehler ist jetzt weg.
Bei dem Codierstecker 1001:02 (als Ersatzregelung) Best. Nr: 7837010 was verbaut wurde steht ja dass der Drosselklappenmotor an Stecker 150 angeschlossen wird. Bei dieser Anlage wurde er als Zwischenstecker am Brennerstecker angeschlossen.
Danke.