Guten Tag,
wir haben eine Vitotronic 200. Die Heizkörper werden kalt, wenn die Heizung warmes Wasser macht. Irgendwann geht die Heizung wieder an. Das dauert etwa eine Stunde und ist zu lang. Auch schalten sich die Heizkörper sehr häufig ab. Unser Mehrfamilienhaus hat 850 Quadratmeter, ist die Anlage evt. zu klein dimensioniert? Wir hätten gern eine Anlage, bei der die Heizungen immer warm werden, wenn man sie aufdreht und keine zwischenzeitliche Abschaltung der Heizkörper für Warmwasserbereitung ist.
MfG
Heidrun Böger
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Da käme es drauf an, was für eine Therme verbaut ist. Du brauchst auf alle Fälle 2 Pumpen und einen Mischer.
Eine Pumpe für den Heizkreis und eine als Ladepumpe für den WW-Speicher. Nur so kann man dann in der Regelung den Parallelbetrieb einstellen.
Da käme es drauf an, was für eine Therme verbaut ist. Du brauchst auf alle Fälle 2 Pumpen und einen Mischer.
Eine Pumpe für den Heizkreis und eine als Ladepumpe für den WW-Speicher. Nur so kann man dann in der Regelung den Parallelbetrieb einstellen.
Und noch etwas: Da wir nun wissen, dass der WW-Speicher 400l Inhalt hat, wieviele Personen werden damit versorgt ? Und kann es sein, dass diese Personen nahezu zeitgleich das Warmwasser beanspruchen ? So, dass der Kessel faktisch gezwungen ist, solange in der WW-Bereitung zu verharren ? Vorstellbar wäre ja Folgendes: Das Warmwasser wird benutzt, der Kessel springt an und heizt den Speicher, da die Durchschnittstemperatur gefallen ist. Er ist noch gar nicht ganz fertig, da wird erneut Warmwasser benutzt. Der Kessel verbleibt in der WW-Bereitung. Erst, wenn kein WW mehr verbraucht wird, schafft es die Ladepumpe, den Speicher auf die Soll-Temp. zu bringen. Und jetzt erst wird wieder auf Heizbetrieb umgeschaltet.
Es würde also unterm Strich gar keine Störung oder ein Fehler vorliegen. Der Warmwasserbedarf wäre hier schlicht unterschätzt. Und eventuell wäre die Anlage so unpassend installiert. Im Bezug auf den erwarteten Komfort.