abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitotronic 100 type kc2 / Vitoladens 300-T VW3B mit 2 Mischerkreisen und 1 Direktkreis (+WW)

Hallo zusammen,

mein alter Kessel leckt und ich komme hier im Ort günstig an eine Vitoladens 300-T VW3B, 23,9kW. Nach Rücksprache mit meinem Kaminkehrer, darf ich diese auch einbauen. Mein Holzkamin erfüllt die EnEV Voraussetzungen.

Heute habe ich 3 getrennte Heizkreise: 2 x FBH als Mischerkreislauf und 1 x Heizkörper als Direktkreis und einen Warmwasserspeicher. 

Meine Frage: kann die Vitotronic 100 KC2 aufgebohrt werden, dass sie die 3 Heizkreise bedienen kann?  Was muss ich dazu tun bzw. wo kann ich dies nachlesen? Weder in der Fachmann, noch in der Endbenutzer Anleitung für die Vitotronic wurde ich fündig. Es war immer nur von 1 Mischer + 1 Direktkreis die Rede. Gibt es eine andere Steuerung, die man ggf. einsetzen kann?

Wäre es evtl auch möglich, meine jetzige Steuerung (Kago EBV Regelung Theta U2233BVV) an dem Vitoladens 300-T zu verwenden? 

Würde mich freuen, wenn Ihr mir ein paar Tipps geben könntet, wie ich das anstelle.

Vielen Dank und schönen Abend

Oli

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo rolizer,

 

die Vitotronic 100 KC2 kann nicht "aufgebohrt" werden. Ich empfehle dir, die Vitotronic 100 gegen eine Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B tauschen zu lassen. Diese kann dann auch 3 Heizkreise (zwei gemischte und einen ungemischten) und die Warmwasserbereitung steuern.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo rolizer,

 

die Vitotronic 100 KC2 kann nicht "aufgebohrt" werden. Ich empfehle dir, die Vitotronic 100 gegen eine Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B tauschen zu lassen. Diese kann dann auch 3 Heizkreise (zwei gemischte und einen ungemischten) und die Warmwasserbereitung steuern.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team