Hallo,
mit welchem Datenpunkt am optischen Interface kann ich an einer WO1B die Raumtemperatur auslesen, die von der Vitotrol 200-A für HK1 bereitgestellt wird ?
Danke.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Vielen Dank, Herr Reuter.
Bei meiner nächsten Heizung achte ich besser auf eine offene Schnittstelle. Ein Vitogate brauch ich derweil nicht.
Für alle anderen: es ist die Adresse 0x0116, Read, 2 Bytes, Faktor 0.1
Hallo HansMusser,
zu den Datenpunkten der optischen Schnittstelle gibt es hier von uns keine Aussagen.
Wenn du die Anlage in ein externes System einbinden möchtest, kannst du dazu ein Vitogate verwenden, wozu es dann auch eine entsprechende Datenpunktliste gibt.
https://connectivity.viessmann.com/de-de/mp_rt/vitogate/vitogate-200-typ-knx-ab-05-2016.html
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Vielen Dank, Herr Reuter.
Bei meiner nächsten Heizung achte ich besser auf eine offene Schnittstelle. Ein Vitogate brauch ich derweil nicht.
Für alle anderen: es ist die Adresse 0x0116, Read, 2 Bytes, Faktor 0.1
Mach das.