Vitotrol 200-A Raumteperatur Datenpunkt

Hallo,

 

mit welchem Datenpunkt am optischen Interface kann ich an einer WO1B die Raumtemperatur auslesen, die von der  Vitotrol 200-A für HK1 bereitgestellt wird ?

 

 

Danke.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Vielen Dank, Herr Reuter.
Bei meiner nächsten Heizung achte ich besser auf eine offene Schnittstelle. Ein Vitogate brauch ich derweil nicht.

 

 

Für alle anderen: es ist die Adresse 0x0116, Read, 2 Bytes, Faktor 0.1

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo HansMusser,

 

zu den Datenpunkten der optischen Schnittstelle gibt es hier von uns keine Aussagen.

 

Wenn du die Anlage in ein externes System einbinden möchtest, kannst du dazu ein Vitogate verwenden, wozu es dann auch eine entsprechende Datenpunktliste gibt.

 

https://connectivity.viessmann.com/de-de/mp_rt/vitogate/vitogate-200-typ-knx-ab-05-2016.html

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Vielen Dank, Herr Reuter.
Bei meiner nächsten Heizung achte ich besser auf eine offene Schnittstelle. Ein Vitogate brauch ich derweil nicht.

 

 

Für alle anderen: es ist die Adresse 0x0116, Read, 2 Bytes, Faktor 0.1

 