Hallo,
wir haben seit kurzer Zeit einen Vitocell 100-E Pufferspeicher.
Hieran angeschlossen ist eine Vitotrans 353 Warmwassereinheit.
Unser Problem: Nach einer Duschzeit von 1-2 min. wird das Wasser immer kälter und es kommt nur noch Kaltwasser.
Die Temperatur im Wasserspeicher liegt über 70°.
Woran könnte es liegen?
MfG
Läuft denn die Pumpe in der Vitotrans ?
Ja, denn Anfangs kommt ja das WW.
Wie lange kommt denn das WW?
Wenn ich schon mal dabei bin...
Welche Vorlauftemperaturen registriert denn der Heizwassersensor T-VL der 353 in dieser Zeit? Kannst du dir im Menü der 353 anschauen. Kommen da wirklich 70°C im Wärmetauscher der 353 an? Und wieviel Liter Heizwasser fasst der 100-E?
LG, Sebastian
Ca. 2 min.
@Zimmis schrieb:Ca. 2 min.
Und danach wird die Pumpe sicher nicht mehr laufen bzw. es wird kein Heizwasser mehr gefördert.
Am Wärmetauscher selbst kanns eigentlich nicht liegen..