Ich habe drei Heizkreise uns möchte die Heizungspumpen in der Nacht ausschalten und bei einer Temperatur von -3° wieder einschalten. Mein Heizungsfachmann hat bei mir folgende Einstellung vorgenommen: F8= -3° und F9= -14° die Adresse A3 ist so eingestellt Heizkreispumpe "Ein" bei -3° und "Aus" bei -1°. Die Einstellung ist für alle drei Heizkreise gleich. Die Heizkreise 2 und 3 starten um 06.00 Uhr der Heizkreis um 08.00 Uhr. Ich habe jetzt aber festgestellt das die Pumpe vom Heizkreis 1 bei einer Temperatur von +1° schon um 07.00 Uhr läuft und heizt. Was ist an dieser Einstellung falsch, kann mir jemand weiter helfen?
Hallo mercedes127,
im Anhang findest du einen Ausschnitt aus unserer Service-Anleitung. In diesem ist beschrieben, wie du die Codierebene 2 betrittst und in dieser navigierst. In Codierebene 2 solltest du dann in der Gruppe "Heizkreis" die Codieradresse "A4" finden.
Beste Grüße °ja