abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitoladens 300-C Fehler Feuerungsautomat F4

Hallo zusammen,

 

seid neuesten haben wir eine Fehlermeldung Feuerungsautomat F4.

Der Fehler tritt nur auf wenn die Anlage im Heizbetrieb/Warmwasserbetrieb betrieben wird.

Wenn die Heizung nur mit Warmwasser betrieben wird, erscheint kein Fehler.

 

Danke für eure Hilfe Thomas 

4 ANTWORTEN 4

Hallo Thomas, du solltest dein Fachbetrieb informieren um unten aufgeführte Teile zu prüfen. Wann war die letzte Wartung ? Diese ggf gleich mit ausführen lassen.

 

Fehler bedeutet : Keine Flammenbildung nach Ablauf der Sicherheitszeit.

 

Folgendes sollte geprüft werden : Öldruck, Ölversorgung,Zündelektroden, Abstände der Elektroden und die Verbindungsleitungen sowie

Düse und die Spule des Magnetventils

 

Gruß

Hallo, danke für die schnelle Antwort.

Der Fachbetrieb ist schon informiert, war aber noch nicht da.

 

Die Bedeutung von F4 habe ich gefunden.

Für mich macht der Fehler keinen Sinn, da die Anlage ja in der Warmwasser Aufbereitung funktioniert.

Sobald ich Heizen zuschalte steigt die Anlage aus.

 

Danke Thomas

 

 

Moin Thomas,

 

Die Warmwasserbereitung läuft ja nur ein paar Minuten und das meist auf Volllast,der Heizbetrieb über längere Zeit, es kann sein das durch anhaltende bzw längere Laufzeit im Heizbetrieb ein Bauteil bei einem Neustart durch  die thermische Belastung nicht korrekt arbeitet.

 

Hoffe der Fehler wird schnell gefunden oder wurde schon gefunden.

Gruß

Guten Morgen,

 

ich konnte den Fehler lokalisieren, dass Zündgerät war defekt.

Ausgetauscht alles lief normal.

 

Schönes WE 

Thomas

Top-Lösungsautoren