Vitola bifferal mit Trimatic 7450261-A Speichertemperaturprobleme

Guten Tag,

mein Kessel ist fast 30 Jahre.

Er läuft und läuft ohne Probleme.

Neudings heizt er, einmal die Woche vielleicht, das Speicherwasser bis zum Anschlag (62°), obwohl 42° max. eingestellt sind.

Dann funktioniert alles wieder für eine gewisse Zeit.

Was kann die Ursache?

DANKE im Voraus für eine Antwort.

M. Oppelt

8 ANTWORTEN 8

Hallo Oppelt,

meinst du auch wirklich die Speichertemperatur oder meinst du ggf. die Kesseltemperatur?
Poste bitte mal ein Bild, wenn die genannte Temperatur wieder angezeigt wird.

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Hallo Herr Reuter,

ja klar!, ich meine die Speichertemperatur.

Bin selbst Techniker.

Meinen Sie, es kann der Fühler sein, der hin und wieder mal nicht "korrekt" fühlt?

Oder ein Kontaktproblem in der Steckverbindung?

Kennt man sowas?

Oder kann man den Fehler auch der Trimatic "zutrauen"?

 

Gruß aus dem Havelland.

MO

Das ist wirklich schwer zu sagen, gerade aus der Ferne.
Den Sensor könntest du ja mal messen, mit verschiedenen Temperaturen.
Dann könnten wir diesen ggf. schon mal ausschließen.

Hallo Herr Reuter,

habe den Fühler in versch. Temp.-zuständen gemessen.

560-620 kOhm.

Das sollte passen.

Was halten Sie davon, wenn ich die Trimatic austausche? Sinnhaft?

Das Drehrad an der Uhr wirkt eh angeschlagen.

https://www.ebay.de/itm/Viessmann-Trimatik-MC-7450261-A-Trimatic-Steuerung-MC-7450-261-A-260-261/303...

2. Heute ist folgendes passiert:

Bedingungungen: Speicherheizkreis ein bei 42°, heizen ab 17.20 (Temp. war 35°, also wird er gestartet haben)

                             Kesselheizkreis aus ab 17.30

Situation 20.30: WWTemp. 60°, Umwälzpumpe läuft im Nachlauf ( wohl seit 18?Uhr)

Ich kann deinen Ausführungen leider nicht ganz folgen.

Einen Austausch der Trimatik erachte ich aber durchaus als sinnvoll.
Im Austausch könntest du beispielsweise eine Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B oder eine KW2 verwenden.

Meine "Ausführungen" sollten nur sagen, dass ES wieder passiert ist...

 

Gut, ich kauf mir also dieses Teil:

https://www.ebay.de/itm/Viessmann-Vitotronic-200-KO1B-Digitale-Kesselkreisregelung-Steuerung-7441800...

 

Das ist 1:1 kompatibel, Stecker passen, Feuerungsautomat macht keine Probleme?

Für den Austausch wende dich bitte an deinen Fachbetrieb vor Ort.
Aber ja, das ist die richtige Regelung.
Verwendet werden müssen die Sensoren und Stecker der neuen Regelung.