Wollte ja meinen anderen Thread fortführen, scheint aber nicht zu gehen. Also hier nochmal.
Meine Frage:
Wir haben eine Aussentemperatur von 1°, wieso läuft der Brenner noch, obwohl sie auf Abschaltbetrieb steht? Das die Pumpe läuft ist klar. Aber wieso der Brenner? Der soll doch erst laufen, wenn Aussentemperatur - 5° ist, nach Codierung F8.
Je nachdem, ob die errechnete Vorlauftemperatur erreicht ist. Der Brenner wird nur indirekt von der Aussentemperatur gesteuert. Über die Aussentemperatur und der eingestellten Kennlinie wird eine bestimmte Vorlauftemperatur errechnet. Und nach dieser läuft der Brenner .