Hallo
Habe ein Vitogas 100 Heizkessel und eine Vitotronic 200 Typ KW2 Steuerung.
Der Heizt das Warmwasser auf und die Heizung nicht. Schalte den Vitotronic Komplet aus und wieder an springt die Heizung an. Macht er nur einmal. Wiederhole ich das Spiel, macht er die Heizung wieder an.
MfG
wetois
Die Warmwasserbereitung wird korrekt abgeschlossen ? Welche Symbole sind im Display zu sehen ?
Hallo, gestern lief die Heizung von10:00-18:00 Uhr. Das Bild oben zeigt den zustand von heute morgen.Das Bild unten zeigt aktuell den Zustand wenn man die Anlage einmal Komplet von Strom nimmt und wieder anmacht. Die Anlage hat 3 kreise, Warmwasser, 1 Heizkreis und 2 Heizkreis ist Fußbodenheizung.
LG
Im Display ist das Warmwassersymbol(Wasserhahn) zu sehen. Demzufolge kann die WW-Bereitung nicht abgeschlossen werden. Der erste Blick würde wohl auf den Speicherfühler fallen.
Wenn das Wasserhahn leuchtet, wärmt er das Wasser auf 50 Grad auf. Ist auch auf 50 Grad eingestellt. Dann springt Sie um auf Heizung, macht die Pumpen an und den Mischer auf. ( regelt auf und zu, Vorlauf 40 Grad, macht er) Kesseltemperatur geht auf 65 grad, schaltet ab. Springt bei 45 Grad wieder an. Das macht er paar mal, dann geht Sie nicht mehr an. Bild oben. Schalte ich sie wieder aus und mach sie wieder neu an , läuft sie wieder.
Dann mach mal ein Bild vom Display, wenn sich der Brenner nicht mehr einschaltet.
/
Das zeigt er dann noch an. Stell den Strom ab und wieder an Siege Bild oben. Dann läuft sie wieder, macht erst Wasser und dann die Heizung. Wenn die Kesseltemparatur unter 40 Grad fällt , springt sie nicht mehr an.
Wenn ich die Schornsteinschalter einschalte, passiert nichts mehr. Vorher lief sie auf vollen touren. Kann das der Fehler sein ??
Die Therme hat doch sicher einen Aussenfühler ? Was zeigt der an ? Und hier auch mal schauen, ob beide Temperaturen gleich sind.
Aussenfühler und die anderen Fühler sind in Ordnung. Die Anlage läuft, wenn man sie ausschaltet und wieder einschaltet. Dann läuft sie 2-3 Std. dann springt sie nicht mehr an.
Wenn ich den Schornsteinschalter einschalte, laufen alle Pumpen. Aber der Brenner bleibt aus.
Die TÜV - Taste hat auch keine Funktion.
Relaistest genau das gleiche, Brenner läuft nicht aber die Pumpen steuert er an.
Hallo wetois,
gib zunächst bitte noch die Herstellnummer deiner Vitotronic mit an.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Frage bitte mal zu dem Zeitpunkt, zu welchem die Anlage nicht in Betrieb geht, die Betriebsdaten ab und teile uns diese hier mit.
Diese Werte bitte ebenfalls abfragen:
Betriebszustand Kreis 1 Kalter Zustand
Außentemperatur 10
Kesseltemperatur 18
WW - Temperatur 24
Brenner Aus
Speicherpumpe Aus
Z-Pumpe Ein
Heiz-Pumpe Aus
Kreis 2
Außentemperatur 10
Kesseltemperatur 18
WW- Temperatur 24
Vorlauftemperatur 18
Brenner Aus
Speicherpumpe Ein
Z-Pumpe Ein
Heiz-Pumpe Aus
Mischer Zu
Betriebszustand Kreis 1 Zustand wenn Sie läuft
Außentemperatur 10
Kesseltemperatur 62
WW - Temperatur 43
Brenner Ein
Speicherpumpe Ein
Z-Pumpe Ein
Heiz-Pumpe Aus
Kreis 2
Außentemperatur 10
Kesseltemperatur 62
WW- Temperatur 43
Vorlauftemperatur 20
Brenner Ein
Speicherpumpe Ein
Z-Pumpe Ein
Heiz-Pumpe Aus
Mischer Zu
Heizpumpe und Mischer noch zu, weil er das Wasser erwärmt.
Kurzabfragen Kalt 1 Kreis
Außentemperatur 10
Außentemperatur Ist 10
Kesseltemperatur Soll 75
Kesseltemperatur Ist 18
WW- Temperatur Soll 55
WW- Temperatur Ist 24
Vorlauftemperatur Soll 63
Raumtemperatur Soll 55
Kesselcodierst. F 0
Kurzabfrage Kalt 2 Kreis
Außentemperatur Ged. 10
Außentemperatur Ist 10
Kesseltemperatur Soll 75
Kesseltemperatur Ist 18
WW-Temperatur Soll 55
WW-Temperatur ist 24
Vorlauftemperatur Soll 0
Vorlauftemperatur ist 18
Raumtemperatur Soll 20
Kesselcodierst. F 0
Also eine Anforderung liegt vor, der Brenner geht aber nicht in Betrieb.
Im nächsten Schritt wäre also zu prüfen, ob die Anforderung denn am Brenner auch anliegt.
So kann man herausfinden ob die Ursache an der Regelung oder am Brenner selbst liegt.
Hab Sie grade wieder angeschmissen, beim ersten mal hat er das Wasser nicht auf Soll 50 Grad erwärmt. Brenner 75 Grad, Wasser 45 Grad. Hab Sie wieder ausgeschaltet und wieder eingeschaltet. Hat das Wasser auf 50 Grad erwärmt und ist auf Heizung umgesprungen. Jetzt fährt die Temperatur wieder runter.
Kann es an der Codierung 2 liegen . Hab das Service Heft herunter geladen, aber die Position passen nicht.
|
| Vitodens 200 KW2 Codierung2 |
|
|
00 | 6 |
|
|
|
02 | 0 |
| 87 | 7 |
03 | 0 |
| 89 | 1 |
04 | 0 |
| 8A | 1 75 |
05 | 8 |
| 8E | 4 |
06 | 85 |
| 90 | 12 8 |
IF | 0 |
| 92 | 0 |
21 | 0 |
| 93 | 0 |
23 | 0 |
| 94 | 0 |
24 | 0 |
| 95 | 0 |
26 | 0 |
| A0 | 0 |
28 | 0 |
| A2 | 2 |
55 | 0 |
| A3 | 2 |
56 | 0 |
| A5 | 5 |
58 | 0 |
| A6 | 36 |
59 | 0 |
| A9 | 0 |
60 | 20 |
| C5 | 20 |
61 | 0 |
| E5 | 0 |
62 | 10 |
| F2 | 0 |
64 | 2 |
| A7 | 0 |
66 | 4 |
| A9 | 0 |
70 | 0 |
| C4 | 1 |
71 | 0 |
| C5 | 20 |
72 | 0 |
| C6 | 75 |
73 | 0 |
| F1 | 0 |
75 | 0 |
| F2 | 0 |
7F | 1 |
|
|
|
80 | 1 |
|
|
|
81 | 1 |
|
|
|
82 | 3 |
|
|
|
83 | 5 |
|
|
|
84 | 7 |
|
|
|
85 | 10 |
|
|
|
86 | 5 |
|
|
|
Kann das sein das Position 82 auf 0 muß ?
Die Position 82 auf 3 ist richtig. ( Hatte das falsche Serviceheft )
Position 89 : 1 Automatische Erkennung der Teilnehmer am KM-BUS ist eingestellt.
89 : 0 Keine Teilnehmer, hat das Auswirkung auf das Problem ?
Zu Deiner Antwort, wie prüft man ob die Anforderung am Brenner anliegt ?
Bitte wende dich diesbezüglich an deinen Heizungsfachbetrieb.
Dieser kann mittels Multimeter messen, ob entsprechend eine Anforderung am Brenner anliegt.
Mit den Codieradressen hat das erstmal nichts zu tun.